> 카톡 아이디:jjs0369
>
> 해외여서 카톡 연락처 남깁니다
> 저희는 7층 건물인데 전기는 3상4선식을 사용 하고 있읍니다
>
> 층별 메인이 2층 125A
> 6층 100A
> 7층150A
> 이렇게 설치 돼어 있읍니다
> 층별로 UPS 를 메인에 설치하고 싶읍니다
>
> 발전기는 설치되어 있지만 기동시까지 1분정도 공백이 있어서요
> 그 사이를 UPS 설치하여 컴퓨터가 꺼지지 않도록 하고 싶어서 연락 드렸읍니다
> 어떤 방식이 좋은지 금액은 어느정도 있어야 하는지 궁금해서요
>
>
--------------------------------
안녕하세요
위 차단기로 선정한다면 2층 6층 은 대략 80KW~90KW, 7층은 100KW~120KW 정도 사용하시면 될것 같습니다
발전기 가동시간만 사용하신다면 정전보상시간은 기본형인 5분~10분정도만 사용하시면 됩니다
UPS의 종류가 많아서 일반적인 IT (컴퓨터, 서버, 네트워크 장비등)에 사용되는 제품과 전기실이나 설비가동 현장전원등에 사용하는 UPS등 여러가지 방식의 제품이 있습니다
일반 서버사용 제품의 UPS 기준으로 비용은 약 2500만원~ 6000만원정도 입니다 설치환경및 배터리 종류등에 따라
많은 차이가 있습니다.
일반적인 건물의 경우 층간 전체를 UPS로 공급하지않고 동력선과 서버전원과는 별도로 UPS를 사용하는 경우가 많습니다
층전체가 동일한 IT계열의 제품인경우에는 전체를 UPS로 사용하는 경우도 있습니다만 일반적인 동력선과 분리되어 있지 않은 경우에는 필요한 전원만 UPS 전원 공급을 하게 됩니다
카톡으로 별도 보내드렸습니다 더 상세한 내용이 필요하시면 당사 대표메일로 연락주시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루되세요 ~~
>
> 카톡 아이디:jjs0369
>
> 해외여서 카톡 연락처 남깁니다
> 저희는 7층 건물인데 전기는 3상4선식을 사용 하고 있읍니다
>
> 층별 메인이 2층 125A
> 6층 100A
> 7층150A
> 이렇게 설치 돼어 있읍니다
> 층별로 UPS 를 메인에 설치하고 싶읍니다
>
> 발전기는 설치되어 있지만 기동시까지 1분정도 공백이 있어서요
> 그 사이를 UPS 설치하여 컴퓨터가 꺼지지 않도록 하고 싶어서 연락 드렸읍니다
> 어떤 방식이 좋은지 금액은 어느정도 있어야 하는지 궁금해서요
>
>
--------------------------------
안녕하세요
위 차단기로 선정한다면 2층 6층 은 대략 80KW~90KW, 7층은 100KW~120KW 정도 사용하시면 될것 같습니다
발전기 가동시간만 사용하신다면 정전보상시간은 기본형인 5분~10분정도만 사용하시면 됩니다
UPS의 종류가 많아서 일반적인 IT (컴퓨터, 서버, 네트워크 장비등)에 사용되는 제품과 전기실이나 설비가동 현장전원등에 사용하는 UPS등 여러가지 방식의 제품이 있습니다
일반 서버사용 제품의 UPS 기준으로 비용은 약 2500만원~ 6000만원정도 입니다 설치환경및 배터리 종류등에 따라
많은 차이가 있습니다.
일반적인 건물의 경우 층간 전체를 UPS로 공급하지않고 동력선과 서버전원과는 별도로 UPS를 사용하는 경우가 많습니다
층전체가 동일한 IT계열의 제품인경우에는 전체를 UPS로 사용하는 경우도 있습니다만 일반적인 동력선과 분리되어 있지 않은 경우에는 필요한 전원만 UPS 전원 공급을 하게 됩니다
카톡으로 별도 보내드렸습니다 더 상세한 내용이 필요하시면 당사 대표메일로 연락주시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루되세요 ~~