Re: 배터리 교체 방법 질문 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: 배터리 교체 방법 질문

페이지 정보

작성자 관리자 (221.♡.185.32) 작성일24-10-25 08:29 조회240회 댓글0건

본문

>
 >
 > 안녕하십니까
> sua5000rmi5u 제품에 이번에 RBC55 제품을 구매하여 교체를 진행하고자 합니다.
> 해당 제품이 바이패스 지원을 안하는 걸로 알고 있고
> 그렇다면 해당 배터리를 교체할 때 UPS 전원 및 연결된 서버의 전원을 다 끄고
> 진행해야 하는 부분 맞는지 궁금하여 질문 드립니다.
 >
 >
----------------------------
안녕하세요 위 제품은 배터리 교체할때 별도 전원을 끄지 않고 교체 가능한 제품입니다

일반적인 APC 및 일부 글로벌 소형 UPS는 일정한 주기마다 (약 2~3주마다) 셀프테스트를 하여

내부 사용중인 배터리 점검을 합니다

약 10초정도 자체 정전테스트를 하여 내부 배터리 사용상태를 확인합니다만 이시간중예

내부 배터리가 연결되지 않았을 경우에는 UPS가 꺼질수도 있습니다.

배터리 교체중에 위 셀프테스트가 자체적으로 동작되었을경우에는 배터리 교체중에

꺼질 가능성이 있습니다만 거의 희박한 확률이지만 염두에 두고 교체하시기 바랍니다

당사에서 교체지원해드릴때는 위 내용 고지한후에 일반 평일 사용중 교체합니다만

지금까지는 위의 원인으로 갑자기 꺼지는 경우는 없었습니다

참고하시고 교체작업하시기 바랍니다

감사합니다 좋은 하루되세요 ~~~

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.