>  > 1. 한전 정전시
> >
> > UPS 2차 측 분전반(메인 배선용차단기, 분기 누전차단기) 내에 있는
> >
> > 누전차단기 1개가 정전시마다 트립 되었습니다.
> >
> > 다른 누전차단기는 트립이 되지 않았는데 1개만 트립되는 원인이 무엇일까요?
> >
> > 평상시는 트립이 되지 않습니다.
> >
> > 정전시 UPS 내부 고조파 발생 등으로 인해 누전으로 감지하는지요??
> >
> > 개선을 하려면 누전차단기 용량을 조금 올리면 되는지요??
> >
> > 2. 1번과 다른 UPS인데
> >
> > 한전 정전시 UPS가 바로 바이패스로 넘어가면서
> >
> > 부하 측에 전원이 공급되지 않습니다.
> >
> > 부하는 소용량 펌프(1마력) 정도 사용하고 있습니다.
> >
> > UPS는 10kVA 입니다.
> >
> > 원인을 찾기 위해 UPS 1차 차단기를 임의로 트립하면 UPS가 정상 작동합니다.
> >
> > 원인이 무엇일까요? 도통 해결이 안되어서 문의 드립니다.
>  >
>  >
>
> -------------------------------------------------------------
> 안녕하세요
>
> 1. 출력측 누전차단기 1개만 정전시 차단된다면 일단 뉴트랄과 Hot(L1) 라인이
>
> 바뀌었을 가능성이 높습니다
>
> 차단기의 220 V 라인 두라인을 서로 바꾸어 사용해보세요 사용중인 설비(컴퓨터등)
>
> 에서 바꿔도 됩니다.
>
> 바꿔도 동일증상이면 사용측에서 누전되는 경우입니다 차단기후단에 여러장비가
>
> 연결되어 있으면 한개씩 빼고 테스트하는 방법도 있습니다.
>
> 평상시에는 정상인데 정전시에만 누전차단기가 떨어지는 원인은 위 뉴트랄과 Hot라인이
>
> 라인이 바뀌었을 가능성이 가장 큽니다.
>
>
> 2. 정전시 바이패스로 넘어간다는 상태가 이해가 안됩니다만
>
> 일단 정전때 UPS 도 같이 꺼진다는 뜻으로 이해하겠습니다
>
> 위 1번 문제와 비슷한 증상일수도 있습니다
>
> 그리고 정전때만 모터가 동작되는 시스템일 경우에 위 1번처럼 220V의 두라인이
>
> 바뀌어 있거나 혹시 뉴트랄과 접지가 바뀌어 시공되어있을경우입니다
>
> 위 내용으로는 더 정확한 확인이 안되므로 더 정확한 상태및 증상알려주시면
>
> 추가 정리해서 알려드리겠습니다 감사합니다
 >
 >