> 현재 저희가 쓰고 있는 UPS는 MGE- 1550, APC SUA750RMI2U 입니다.
> 현장 1차 전압이 매우 불안정하고 끊김 현상도 아주 자주 발생합니다.
> 1차측 라인필터를 거쳐 UPS로 공급하고 2차측 전압을 이용하여 파워서플라이에 연결하여
> 계측장치 전원으로사용하고 있습니다.
> 문제는 1차측 전원에서 내부베터리 전원으로 전환될때 센서의 출력에 노이즈가 매우 많이 발생합니다.
> 모델 자체가 스위칭에 약한 모델인지 궁금합니다.
>
> SUA750RMI2U의 경우 1차 전원 공급중에도 계속 스위칭 현상이 일어나서 감도를 최저로 설정하여 사용중에
> 있습니다.
>


안녕하세요

배터리 동작할때 스위칭 현상이라는것이 무엇인지 모르겠습니다만 UPS가 입력정전 상태에서는 자체적인 스위칭 동작을 합니다.

인버팅 시키는 과정에서 약 15KHz-30KHz의 스위칭 동작상태가 일반 AC전원(60Hz)에 실릴수가 있습니다.

일반 컴퓨터 파워(SMPS)에서는 거의 확인되지 않으나 가끔 계측기의 전원으로 UPS를 연결할때에 문제가 발생할수가 있습니다.

아답터내에서의 스위칭특성상 영향을 줄수가 있고 UPS 자체 스위칭특성으로 영향을 줄수가 있습니다.

가급적 입출력 절연되는 온라인 방식의 UPS를 사용하시기 바랍니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.