배터리 용량 선정 계산식 관련 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

배터리 용량 선정 계산식 관련

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.32.175) 작성일09-12-31 10:26 조회6,238회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요 !
> 좋은 자료 감사 드리며 사이트를 통해 많은 지식을 얻게 되었습니다.
> 배터리 용량 선정 관련하여 질문 하나만 드리겠습니다.
> 요지는 W와 VA와 P.F 와의 관계인데,
>
> UPS기술정보 - 2. 정전보상시간 - 2) 정전보상시간 계산방법을 보면
> (UPS 용량 * K값) / (DC전압 * 보수율) 로 계산되어 예를 보면
> (10000VA * 1.15) / (220V * 0.9%)로 계산되어 58.08AH가 나와 P.F에 대한 언급은 없으나
>
> 자료실 - 19번. 배터리에 대한 상세자료 의 12Page를 보면
> (VA * P.F) / (EFF. * MIN DC Voltage)로 되어 UPS 용량에서 부하 역률을 곱하여 계산이 되었는데,
>
> 앞과 뒤의 계산 방법이 상이하여 질문 드립니다.
> 제가 지금껏 공부한 자료로는 배터리 용량 계산 시 W로 계산 할때는 UPS 용량을 VA(W/부하역률)로 먼저
> 변환하여 인버터 효율과 전압으로 나누는 것으로 알고 있습니다.
> 즉 부하가 W로 정해지면 ((W/PF)/EFF.*전압)로 계산하고
> UPS 용량이 주어지면 (VA/EFF.*전압)으로  계산하면 되는것이 아닌지요.
> 즉, UPS용량 표기인 VA는 이미 부하역률을 감안하여 올린것이 아닌지요.
> (통상 부하 2000KW에는 UPS2500KVA를 사용하는 것으로 알고 있습니다.)
>

피상전력(VA)의 유효전력(Watt)에 곱한것이 역율이기때문에 별도로 곱할필요가 없습니다.
아래 언급한것처럼 UPS용량 표기에 이미 부하역율을 곱한용량이기 때문이죠...

상세한 설명의 계산식을 더 확인해보고 검토해봐야 겠네요....

좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.