> ups(5kva)의 축전지를 보강하려 합니다.
>  - 보강내역  기존 100ah 16cell  => 200ah 16cell
>  - 부하전류 = 9Ah
>
> => 이렇게 보강을 하려하는데, 기설 UPS 충전부 같은걸 교체해야하나요
>    아님 그냥  보강 가능한지요?
>    UPS보강한다고 하면 뭘확인해야하는지요?
>
안녕하세요...

위의 경우처럼 100Ah를 200Ah로 증설하려고 하려면 내부 충전부를 보강해야 합니다.
약 두배정도 보강하셔야 하고 상세내용은 제작업체와 협의해서 보강을 하셔야 합니다.

위처럼 배터리용량을 증설하는 경우에는 내부 정전보상시간만 길어지는것이며 UPS 용량자체가 커지는것이 아닙니다. 참고하시기 바랍니다.

UPS 보강이라고 하면 (정전보상시간을 늘이려고 한다면...) 위처럼 배터리용량을 크게하고(수량은 변동없음) 내부  충전부를 용량커지는것과 비례해서 보강하시면 됩니다.

나머지 부분은 별도 보강할 필요가 없습니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.