ups 용량등에 대해
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.175) 작성일10-02-22 16:14 조회4,500회 댓글0건관련링크
본문
>
> ups에 대해 이번에 알게 되면서 문의 드립니다
> ups용량이 30kva인데 왜 24kw이고??
> 입력전압 380/220v 4선식 최대전류 47.5A 차단용량 100A
> 출력전압 380/220v 4선식 최대전류 45.5A 차단용량 63A
> 로 상이한지??
> 또 배터리 최대전류가 90A로 나와있는데 왜틀린지???
> -배터리(100AH29Blocks:세방전지 무보수밀폐형),정격전압(348VDC),충전전류(6A)
> 설명부탁드리겠습니다
>
안녕하세요...
UPS 용량표기가 30KVA는 일반 계산되는 피상전력(부하측의 종류와 관계없이)으로 표시합니다.
24KW/30KVA면 부하측 역률을 0.8기준입니다. 부하측에 어떤장비가 연결될지 몰라서 약 0.8로 계산된 결과입니다. 일반적으로 컴퓨터는 약 0.6-0.8정도 , 일반 히타등의 부하는 1입니다,
그래서 평균으로 약 0.8을 부하역률로 계산하여 UPS용량을 표기하게됩니다.
입력은 자체되는 소모전력까지 표기하게 됩니다. 자체소비전력(부하에 아무것도 걸리지 않았을경우 소비하는 전력)이 포함되므로 출력측 전력보다 많게 됩니다.
차단기 용량도 (하측 전력 + 자체소모전력 + 배터리 방전상태에서 초기충전전력)세가지의 전력이 포함되기때문에 당연히 출력측 차단기보다 높게 산정됩니다.
출력 측 차단기는 출력측의 부하만 차단하면 되므로 차단용량을 출력 부하(약 120% 과부하까지 견딜수 있는)의 차단용량으로 산정해야 정상입니다.
배터리는 100AH이면 최대 100A 기준으로 전기적 특성을 기록하게 되어 있습니다. 최대전류는 배터리가 재 충전될수 있는 최대 전류를 기록한것이므로 배터리 업체의 특성에 따른결과 일겁니다.
충전전류도 여러가지 방식이 있지만 배터리 특성이나 제조회사에 따라 약간씩 다릅니다.
배터리에 대한 상세한 내용은 별도 검색해서 배터리업체에 문의하시는것이 더 상세하게 답변을 들을수 있을겁니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다
> ups에 대해 이번에 알게 되면서 문의 드립니다
> ups용량이 30kva인데 왜 24kw이고??
> 입력전압 380/220v 4선식 최대전류 47.5A 차단용량 100A
> 출력전압 380/220v 4선식 최대전류 45.5A 차단용량 63A
> 로 상이한지??
> 또 배터리 최대전류가 90A로 나와있는데 왜틀린지???
> -배터리(100AH29Blocks:세방전지 무보수밀폐형),정격전압(348VDC),충전전류(6A)
> 설명부탁드리겠습니다
>
안녕하세요...
UPS 용량표기가 30KVA는 일반 계산되는 피상전력(부하측의 종류와 관계없이)으로 표시합니다.
24KW/30KVA면 부하측 역률을 0.8기준입니다. 부하측에 어떤장비가 연결될지 몰라서 약 0.8로 계산된 결과입니다. 일반적으로 컴퓨터는 약 0.6-0.8정도 , 일반 히타등의 부하는 1입니다,
그래서 평균으로 약 0.8을 부하역률로 계산하여 UPS용량을 표기하게됩니다.
입력은 자체되는 소모전력까지 표기하게 됩니다. 자체소비전력(부하에 아무것도 걸리지 않았을경우 소비하는 전력)이 포함되므로 출력측 전력보다 많게 됩니다.
차단기 용량도 (하측 전력 + 자체소모전력 + 배터리 방전상태에서 초기충전전력)세가지의 전력이 포함되기때문에 당연히 출력측 차단기보다 높게 산정됩니다.
출력 측 차단기는 출력측의 부하만 차단하면 되므로 차단용량을 출력 부하(약 120% 과부하까지 견딜수 있는)의 차단용량으로 산정해야 정상입니다.
배터리는 100AH이면 최대 100A 기준으로 전기적 특성을 기록하게 되어 있습니다. 최대전류는 배터리가 재 충전될수 있는 최대 전류를 기록한것이므로 배터리 업체의 특성에 따른결과 일겁니다.
충전전류도 여러가지 방식이 있지만 배터리 특성이나 제조회사에 따라 약간씩 다릅니다.
배터리에 대한 상세한 내용은 별도 검색해서 배터리업체에 문의하시는것이 더 상세하게 답변을 들을수 있을겁니다.