> 수고 많으십니다.
> 케이스별 오동작 문의드리고자 질의 드립니다.
>
>  1. 운전조건 : 갤럭시 5000모델 2대를 병렬운전 구성하며,
>                1차에 ATS를 설치하여 UPS 1차 전원을 정전시 자동 선택하게 함.
>
>  2. 세부 결선
>    - 경우1. 서로 다른 변압기 중성선 2가닥을 ATS 판넬로 가져와
>            부스바에 N상을 Common하여 사용함
>    - 경우2. 서로다른 변압기에서 각각 전원을 받아서 2차 출력만 병렬운전 함.
>
>  3. 질의사항
>    - 위 각각의 경우에 N상 공용으로 인한 오동작 가능성 및 사례 문의
>

안녕하세요...
병렬구성은 입력측의 상수와 관계없이 출력을 병렬구성하는 타입이 있고

입력측의 뉴트랄은 정확하게 연결된상태에서 병렬구성하는 경우가 있습니다.

위의 갤럭시 5000은 설치할때 입력측과 별도의 구성으로 가능한지는 확인을 해보셔야 할것같습니다

위의 구성은 구입처에 확인해보시고 구성하는것이 좋겠습니다

부하분담형 병렬구성은 서로간의 부하분담이나 전류분담을 서로 공유해서 사용하는 방법이라서
정확한 구성을하지않으면 심각한 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

위의 경우는 직접 제조업체의 기술문의를 하셔서 구성하는 방법을 정확하게 확인해서 하는 방법을
권장합니다

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다