Re: UPS 병렬운전 방법 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: UPS 병렬운전 방법

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.208.242) 작성일16-09-29 11:28 조회4,128회 댓글0건

본문

>
 >
 > UPS 병렬 운전 방법중에 배터리도 각각 사용을 해야 하는데 배터리를 1개만 사용하고 병렬운전이 가능한가요?
> 병렬운전에 배터리도 각각 사용하면 원가상승이 될텐데요
 >
 >

UPS 병렬운전방법은 두가지가 있습니다.
첫번째는 두대중 한대만 가동하고 나머지는 비상시 대기 상태로 운전하는 방식입니다
Stand by 방식으로서 UPS 한대가 문제발생이나 고장시에 나머지 대기상태로 있는 UPS로 무순단 절체하는 방법입니다.

이방식은 나머지 한대가 무부하 상태로 대기상태에 있기때문에 내부 열화나 기타 장시간 운전에 따른 손상등이 없이
 양호한 상태로 항상 대기 상태로 운전한다는겁니다.
그래서 두대중 한대는 상태가 양호한채로 대기하기때문에 비교적 안정도면에서는 좋다고 할수 있습니다만 가동중인
UPS가 문제발생시에 전량 나머지 UPS로 부하가 옮겨가기때문에 신뢰도가 있는 제품의 선정이 중요합니다.

두번째는 부하분담을 동시에 하고 항상 두대가 부하를 공유하는 시스템입니다.
이 제품은 서로간의 부하량 분담을 항상 하고 있기때문에 좀더 기술적인 제품이 필요합니다.

부하를 항상 분담해서 사용하다가 나머지 한대가 고장시에 자연스럽게 나머지가 부하를 분담하는 방식이므로 선장할때
반드시 부하를 50%이상 넘지않도록 선정을 해야 하고 추후에도 부하량이 증가되지 않도록 주의해야 합니다.

나머지 UPS가 전량 부하분담을 하기때문에 동시에 운전하는 부하량이 50%가 넘으면 나머지로 부하가 옮겨갈때
과부하 상태가 되기때문에 두대 병렬운전의 의미가 없기때문입니다.

이 두번째의 병렬방식이 배터리를 공유할수 있는 제품이 있습니다.
현재 당사에서만 보유하고 있으며 배터리를 1조만 사용해서 병렬시스템을 구성하는 방식입니다.

당사제품은 총 6대를 병결구동할수 있으며 배터리를 공유할수 있는 시스템입니다.
대만 중형 OEM 제품으로 확인하시면 됩니다.

종더 상세한 내용은 당사로 전화주시기 바랍니다  감사합니다