Re: 동기이상 신호가 발생합니다
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.208.242) 작성일16-10-06 11:16 조회3,609회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> UPS가 가끔 동기불량 신호가 발생합니다
> 사용하고 있는데 경보만 발생하는데 전원은 정상으로 됩니다.
> 제조업체에서는 이상없다는데 그대로 사용해도 문제가 없는지 궁금합니다
>
>
안녕하세요..
동기불량인 경우에는 입력측 바이패스관련으로 동기를 인버터와 동일하게 유지하기 위해서입니다.
동기가 불량하면 바이패스 절체가 되지 않습니다
바이패스가 절체되지 않으면 UPS가 불량이 발생하거나 전면에서 수동으로 바이패스 절체할때 절체되지 않으며
출력전압이 발생되지 않을수도 있습니다
보통은 경보만 울리며 정상운영을 합니다만 비상시나 인위적인 절체를 할때 절체되지 않는 경우가 발생합니다.
일반적으로 발전기 가동이나 입력 한전전원이 불안정할때 발생하기때문에 그것만 해결되면 정상으로 동작될수가 있습니다
입력측의 전원품질등을 검토해보시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
>
> UPS가 가끔 동기불량 신호가 발생합니다
> 사용하고 있는데 경보만 발생하는데 전원은 정상으로 됩니다.
> 제조업체에서는 이상없다는데 그대로 사용해도 문제가 없는지 궁금합니다
>
>
안녕하세요..
동기불량인 경우에는 입력측 바이패스관련으로 동기를 인버터와 동일하게 유지하기 위해서입니다.
동기가 불량하면 바이패스 절체가 되지 않습니다
바이패스가 절체되지 않으면 UPS가 불량이 발생하거나 전면에서 수동으로 바이패스 절체할때 절체되지 않으며
출력전압이 발생되지 않을수도 있습니다
보통은 경보만 울리며 정상운영을 합니다만 비상시나 인위적인 절체를 할때 절체되지 않는 경우가 발생합니다.
일반적으로 발전기 가동이나 입력 한전전원이 불안정할때 발생하기때문에 그것만 해결되면 정상으로 동작될수가 있습니다
입력측의 전원품질등을 검토해보시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다