Re: 계측장비 노이즈현상 제거용 UPS 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.208.242) 작성일16-10-11 11:07 조회4,606회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 수고가 많으십니다..
> 일전에 계측장비 노이즈 제거 목적으로 SMC-1000 모델을 구입하여 사용해
> 보았으나, 증상이 호전되지 않아 유선상으로 문의 드렸었습니다.
> 저희는 작은 코일을 이용하여 전압변화를 읽어서 그에따른 높이 변화를 측정하는
> 정밀 계측장비를 취급하고 있습니다.
> 문제는 본 장비를 일반 사무실에서 사용할때는 이상이 없는데, 공장에 설치만 하면
> 바로 이상증세를 보입니다.
> 예를 들면 사무실에서는 50 이라는 데이터가 나오는데 현장설치 후에는 53~55로
> 불안한 상태가 됩니다.
> 임시로 복권 차폐트렌스를 제작하여 설치해 보았는데도 52~53정도로 미세한
> 변화만 있을 뿐입니다.
> 당시, 온라인타입 모델을 추천해 주셨는데 위와 같은 현상을 제거할 수 있는
> 모델이 어떤게 있을지, 또는 추가 옵션등이 있는지 문의 드립니다..
>
>
안녕하세요
위의 미세한 측정장비의 계측변화는 원인이나 문제를 파악하기가 상당히 어렵습니다.
위 제품을 사용한 SMC1000은 일반적인 소용량 무정전기능만 있는 제품입니다.
평상시 전원이 정상이면 일반전원을 그대로 출력에 내보내는 기능만 있습니다.
혹시 아직도 사용중이시면 정전상태에서 계측을 해보시기 바랍니다 UPS를 정전상태에서
계측기를 사용해보시고 비교해보시는것도 좋은 방법입니다
위 경우에 가장 사용해볼수 있는 제품은 국산으로 입출력 절연트랜스 사용하고
PFC 기능이 적용되지 않는 아나로그 방식의 제품을 사용해보시기 바랍니다
접지와 뉴트랄을 반드시 구분해야 하며 상당히 무겁고 소용량은 없고 약 3KVA 이상만 있습니다.
그제품말고는 권장할만한 제품이 없습니다 최근 소형제품은 거의 모두 PFC 기능이 들어가 있습니다
그것으로 인해서 인버터하는 과정에서 계측장비에 정밀도에 영향을 줄수가 있습니다..
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
>
> 수고가 많으십니다..
> 일전에 계측장비 노이즈 제거 목적으로 SMC-1000 모델을 구입하여 사용해
> 보았으나, 증상이 호전되지 않아 유선상으로 문의 드렸었습니다.
> 저희는 작은 코일을 이용하여 전압변화를 읽어서 그에따른 높이 변화를 측정하는
> 정밀 계측장비를 취급하고 있습니다.
> 문제는 본 장비를 일반 사무실에서 사용할때는 이상이 없는데, 공장에 설치만 하면
> 바로 이상증세를 보입니다.
> 예를 들면 사무실에서는 50 이라는 데이터가 나오는데 현장설치 후에는 53~55로
> 불안한 상태가 됩니다.
> 임시로 복권 차폐트렌스를 제작하여 설치해 보았는데도 52~53정도로 미세한
> 변화만 있을 뿐입니다.
> 당시, 온라인타입 모델을 추천해 주셨는데 위와 같은 현상을 제거할 수 있는
> 모델이 어떤게 있을지, 또는 추가 옵션등이 있는지 문의 드립니다..
>
>
안녕하세요
위의 미세한 측정장비의 계측변화는 원인이나 문제를 파악하기가 상당히 어렵습니다.
위 제품을 사용한 SMC1000은 일반적인 소용량 무정전기능만 있는 제품입니다.
평상시 전원이 정상이면 일반전원을 그대로 출력에 내보내는 기능만 있습니다.
혹시 아직도 사용중이시면 정전상태에서 계측을 해보시기 바랍니다 UPS를 정전상태에서
계측기를 사용해보시고 비교해보시는것도 좋은 방법입니다
위 경우에 가장 사용해볼수 있는 제품은 국산으로 입출력 절연트랜스 사용하고
PFC 기능이 적용되지 않는 아나로그 방식의 제품을 사용해보시기 바랍니다
접지와 뉴트랄을 반드시 구분해야 하며 상당히 무겁고 소용량은 없고 약 3KVA 이상만 있습니다.
그제품말고는 권장할만한 제품이 없습니다 최근 소형제품은 거의 모두 PFC 기능이 들어가 있습니다
그것으로 인해서 인버터하는 과정에서 계측장비에 정밀도에 영향을 줄수가 있습니다..
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다