Re: Ups 배터리 교환 메세지
페이지 정보
작성자 최고관리자 (61.♡.208.242) 작성일17-01-26 14:24 조회4,224회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> Smx3000rml ups를 사용하고 있습니다.
> 잘 사용되는 도중에 갑자기 배터리 교환 경고등이 켜진겁니다.
> 혹시 몰라서 50%까지 방전 후 재충전을 하면 괜찮아지지않을까해서 하고잇습니다.
>
> Ups 사용간 상전과 같이 사용될 경우 지속충전되는것인데 방전의 필요성은 없나요?
> 또 날씨가 추운날과 더운날의 충/방전 %가 정해져있나요??
>
>
안녕하세요...
배터리는 주변 온도에 민감합니다.
가장 효율적인 상태의 온도는 25도 기준으로 요즘처럼 영하의 날씨에서는 배터리의 효율이
떨어지게 됩니다.
그동안 잘 사용하였던 배터리도 최근 영하의 온도에서는 경고등이 켜질수도 있습니다.
배터리 재충전상태로 상태가 회복되는것이 아니고 주변 온도가 올라가거나 충전전류에 의해 내부 자체 온도가
올라가서 회복되는것입니다.
과거에는 균등충전과 부동충전을 구분해서 배터리 방전후 충전개시부터 일정시간동안 (약 3-4시간) 균등충전후
부동충전으로 바꿔서 충전하여 내부 극판과 황산의 활성화를 하여 효율을 높혔으나 최근 제품은 충전방식과 관계없이 일정한 정전압 정전류로 충전하여도 되는것으로 나와있습니다.
마찬가지로 주변 온도에 따라 충방전 전류 비율도 관계없이 하여도 효율에 많은 영향을 미지지 않는다고 합니다.
일단 상온에서 일정시간 사용하시면 경고등은 다시 없어지지만 약 2주이내에 새로운 배터리로 교체권장합니다.
일반적인 APC제품에는 약 2주마다 배터리 셀프테스트하는 주기로 되어 있습니다.
셀프테스트과정에서 배터리가 방전상태이면 출력전압이 끊어지는 현상이 발생할수도 있으므로 미리 배터리를 교체하시는것이 좋습니다.
감사합니다
>
> Smx3000rml ups를 사용하고 있습니다.
> 잘 사용되는 도중에 갑자기 배터리 교환 경고등이 켜진겁니다.
> 혹시 몰라서 50%까지 방전 후 재충전을 하면 괜찮아지지않을까해서 하고잇습니다.
>
> Ups 사용간 상전과 같이 사용될 경우 지속충전되는것인데 방전의 필요성은 없나요?
> 또 날씨가 추운날과 더운날의 충/방전 %가 정해져있나요??
>
>
안녕하세요...
배터리는 주변 온도에 민감합니다.
가장 효율적인 상태의 온도는 25도 기준으로 요즘처럼 영하의 날씨에서는 배터리의 효율이
떨어지게 됩니다.
그동안 잘 사용하였던 배터리도 최근 영하의 온도에서는 경고등이 켜질수도 있습니다.
배터리 재충전상태로 상태가 회복되는것이 아니고 주변 온도가 올라가거나 충전전류에 의해 내부 자체 온도가
올라가서 회복되는것입니다.
과거에는 균등충전과 부동충전을 구분해서 배터리 방전후 충전개시부터 일정시간동안 (약 3-4시간) 균등충전후
부동충전으로 바꿔서 충전하여 내부 극판과 황산의 활성화를 하여 효율을 높혔으나 최근 제품은 충전방식과 관계없이 일정한 정전압 정전류로 충전하여도 되는것으로 나와있습니다.
마찬가지로 주변 온도에 따라 충방전 전류 비율도 관계없이 하여도 효율에 많은 영향을 미지지 않는다고 합니다.
일단 상온에서 일정시간 사용하시면 경고등은 다시 없어지지만 약 2주이내에 새로운 배터리로 교체권장합니다.
일반적인 APC제품에는 약 2주마다 배터리 셀프테스트하는 주기로 되어 있습니다.
셀프테스트과정에서 배터리가 방전상태이면 출력전압이 끊어지는 현상이 발생할수도 있으므로 미리 배터리를 교체하시는것이 좋습니다.
감사합니다