단전시험에 따른 UPS 동작상태 결과
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-12-10 00:00 조회3,543회 댓글0건관련링크
본문
>
> 1/2 단전시 UPS 및 장비 동작상태점검
>
>
>
> 01:36:16 1계에서 2계로 절체됨(ATS판넬)
> 01:36:21 INVERTER OFF(시스템 로그)
> - 자동방송장치 OFF/ON 되면서 매트릭스 하선 열차진입방송 해당포트 계속점유 및 CPU부 OFF됨
> - 전기시계 OFF/ON 되면서 MAIN에서 SUB로 운용됨
> 01:36:25 NORMAL AC IN(시스템 로그)
> 01:36:37 BYPASS FEEDING(시스템 로그)
> 01:42:25 NORMAL INVERTER(시스템 로그)
> 01:43:00 전기시계 SUB에서MAIN으로 다시 운용되면서 MENU
> (수동동작)형식으로 약 1분 40초 동작 후 AUTO로 동작됨 즉, 결과적으로 자장치 시간이 현재시간보다 1시간40분 빠르게 현시됨
>
> - 자동방송은 CPU리셑, 전기시계는 MENU조정으로 시각 조정후 정상복구 함
> - ATS 1계에서 2계로 1/2단전시험시작과 동시에 UPS 디스플레이상에 저전 압알람현시 및 약 5초 후에 INPUT,BATTERY,BYPASS,OUPUT에 알람 현시되고 SYNC알람은 해제됨
> - ATS 절체직후 INPUT,BYPASS, BATTERY,OUPUT 전압측정시 정상
> - 디지털전송설비,복합통신,자동방송장치의 전원은 LC분전반 1계와 UPS로 이중화 되어있음
> - ATS 타이머는 5초로세팅중이며 단전시 써지프로텍터램프는 변화없음
> (램프3개 점등상태)
> - 1/2단전시험 이후 현재 UPS는 SYNC해제상태 및 BYPASS 운용상태
>
안녕하세요...
아래 질문과 위의 내용에 대해서 대략적인 설명드리겠습니다.
입력이 삼상인지를 확인하지 못했지만 삼상인 경우에 뉴트랄 라인은 절체스위치의 시간간격을 주어야 안정된 동작을 기대할수가 있습니다.
엄밀하게 따지면 뉴트랄선도 접점을 통해서 정상동작을 하여야만 하지만 조금이라도 문제 가능성을 염두에 둔다면 뉴트랄은 먼저 붙고 나머지 삼상은 나중에 붙도록 해줘야 좋을겁니다.
위의 사고 기록은 특정용어가 많아 잘 이해가 되지 않습니다만 현재 절체시에 문제는 UPS 제조회사 기술진과 협의해서 해결해야 더 정확할수가 있습니다.
UPS 입력부가 단순 삼상 다이오드 브릿지 정류방식과 SCR 위상제어 방식에도 UPS 오동작 영향을 미친다고도 합니다.
방식에도 차이가 있고 또 접지관련부분, 내부 CPU 처리부의 접지연결관계, 내부 PCB 파워서플라이 신뢰성등에 따라 원인이 나올수도 있기때문입니다.
ATS 절체시간이 약 5초이면 UPS 오동작에 영향을 미칠수 있는 시간은 아닌것 같습니다. 동기맞추는 시간이 좀 빠른 UPS 이면 안정될수 있는 시간이 될수도 있습니다.
중요한것은 전원이 끊어졌을때(ATS) 순간 서어지와 붙을때 순간서어지 인입이 거의 동시에 이루어지면 손상은 두배가 되기때문에 절체시간을 줘야된다는 뜻 입니다.
UPS 동작상태를 시간대별로 잘 정리를 하셨는데 저의 대략적인 답변보다는 제조업체 기술부와 협의를 거치는것이 좋을것 같네요...
제가 답변드릴수 있는 상황파악하기에는 더 많은 현장상태를 확인하고 UPS 내부의 동작회로를 파악해야 하는데...그렇게 하기에는 시간과 설명등이 한계가 있네요...
많은 도움이 되지 않아서 미안합니다.
그럼 좋은 하루 되시길 바랍고... 항상 좋은날 되시기 바랍니다...
> 1/2 단전시 UPS 및 장비 동작상태점검
>
>
>
> 01:36:16 1계에서 2계로 절체됨(ATS판넬)
> 01:36:21 INVERTER OFF(시스템 로그)
> - 자동방송장치 OFF/ON 되면서 매트릭스 하선 열차진입방송 해당포트 계속점유 및 CPU부 OFF됨
> - 전기시계 OFF/ON 되면서 MAIN에서 SUB로 운용됨
> 01:36:25 NORMAL AC IN(시스템 로그)
> 01:36:37 BYPASS FEEDING(시스템 로그)
> 01:42:25 NORMAL INVERTER(시스템 로그)
> 01:43:00 전기시계 SUB에서MAIN으로 다시 운용되면서 MENU
> (수동동작)형식으로 약 1분 40초 동작 후 AUTO로 동작됨 즉, 결과적으로 자장치 시간이 현재시간보다 1시간40분 빠르게 현시됨
>
> - 자동방송은 CPU리셑, 전기시계는 MENU조정으로 시각 조정후 정상복구 함
> - ATS 1계에서 2계로 1/2단전시험시작과 동시에 UPS 디스플레이상에 저전 압알람현시 및 약 5초 후에 INPUT,BATTERY,BYPASS,OUPUT에 알람 현시되고 SYNC알람은 해제됨
> - ATS 절체직후 INPUT,BYPASS, BATTERY,OUPUT 전압측정시 정상
> - 디지털전송설비,복합통신,자동방송장치의 전원은 LC분전반 1계와 UPS로 이중화 되어있음
> - ATS 타이머는 5초로세팅중이며 단전시 써지프로텍터램프는 변화없음
> (램프3개 점등상태)
> - 1/2단전시험 이후 현재 UPS는 SYNC해제상태 및 BYPASS 운용상태
>
안녕하세요...
아래 질문과 위의 내용에 대해서 대략적인 설명드리겠습니다.
입력이 삼상인지를 확인하지 못했지만 삼상인 경우에 뉴트랄 라인은 절체스위치의 시간간격을 주어야 안정된 동작을 기대할수가 있습니다.
엄밀하게 따지면 뉴트랄선도 접점을 통해서 정상동작을 하여야만 하지만 조금이라도 문제 가능성을 염두에 둔다면 뉴트랄은 먼저 붙고 나머지 삼상은 나중에 붙도록 해줘야 좋을겁니다.
위의 사고 기록은 특정용어가 많아 잘 이해가 되지 않습니다만 현재 절체시에 문제는 UPS 제조회사 기술진과 협의해서 해결해야 더 정확할수가 있습니다.
UPS 입력부가 단순 삼상 다이오드 브릿지 정류방식과 SCR 위상제어 방식에도 UPS 오동작 영향을 미친다고도 합니다.
방식에도 차이가 있고 또 접지관련부분, 내부 CPU 처리부의 접지연결관계, 내부 PCB 파워서플라이 신뢰성등에 따라 원인이 나올수도 있기때문입니다.
ATS 절체시간이 약 5초이면 UPS 오동작에 영향을 미칠수 있는 시간은 아닌것 같습니다. 동기맞추는 시간이 좀 빠른 UPS 이면 안정될수 있는 시간이 될수도 있습니다.
중요한것은 전원이 끊어졌을때(ATS) 순간 서어지와 붙을때 순간서어지 인입이 거의 동시에 이루어지면 손상은 두배가 되기때문에 절체시간을 줘야된다는 뜻 입니다.
UPS 동작상태를 시간대별로 잘 정리를 하셨는데 저의 대략적인 답변보다는 제조업체 기술부와 협의를 거치는것이 좋을것 같네요...
제가 답변드릴수 있는 상황파악하기에는 더 많은 현장상태를 확인하고 UPS 내부의 동작회로를 파악해야 하는데...그렇게 하기에는 시간과 설명등이 한계가 있네요...
많은 도움이 되지 않아서 미안합니다.
그럼 좋은 하루 되시길 바랍고... 항상 좋은날 되시기 바랍니다...