AVR, UPS구입하고싶습니다(개인)
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일04-01-19 00:00 조회3,117회 댓글0건관련링크
본문
>
> 그간 안녕하셨습니까 2002 1/22 , 3/5 전자파와 전압이 관련이 있나요 라고 희귀한 증상을 올린 그때 당시는 조금 창피해 가명을 썼던 김정훈 이라는 사람입니다. 저 이사했습니다만 나아진건 없습니다. 이사한 집의 전압은 AC199~205V 입니다. 운도없죠..... 아파트인데 윗집 아랫집 모두 평균 204V 입니다. 테스터기는 여러개 사용후 내린 결론 입니다... 전의 살던 집은 전압 주파수 모두 정상이었습니다. 유,무효 전력(전류)는 못해봤구요 아무튼 저의 결론입니다. 전자제품(PC)의 소자효율불량(오류)+전기의 더러움(NOISE)에 덧붙이자면 저전압(204V) 이를 해결하기위해 AVR,UPS를 구입하고 싶습니다. 누전은 아닙니다.분전반끄면 계량기 완전 멈춥니다. 계량기에서 지지직~하고 항상 소리가 나긴 하지만요. 그리고 원래 중성 접지선이 있는데 집안의 콘센트에요. 전에 살던 사람이 집수리 하면서 콘센트를 무접지로 다 봐꿨더군요...아무튼 네...전압을 정상수치로 올려야겠고 노이즈등의 이상한 파장등이 아닌 깨끗한 전기를 공급받기 위해 AVR,UPS를 구입하려 합니다. 둘다 1KVA정도를요 참고로 저 집에서 컴퓨터 하다 오른쪽귀 먹었습니다...병원에 입원했었지만 원인을 알수 없는 스트레스성 난청 이라고 하더군요 결국 낫지 못했습니다,귀에선 매미가 울고요... 이건 방사성 노이즈(전자파)때문입니다...해결해 봐야죠 그래서 이렇게 제품상담을 하려 글을 올립니다.......그럼..^^ 아 그리고 모니터가 흐리고 물결이 역시 치는군요
>
안녕하세요..
기억납니다. 전자파때문에 고생하셨고 원인에 대해 문의하셨던 분이시군요... 이사까지 하셨는데 같은 증상으로 고생하시는것을 보니까 어떻게 해서든 도움이 되었으면 합니다.
전압이 좀 낮군요...모니터가 물결치는것은 전압이 낮으면 그렇게 됩니다. 물론 모니터 설정시 75Hz 이하로 세팅해도 그런 증상이 있구요..
전압만 조정하는것은 AVR을 사용하시면 되구요...노이즈와 전압등을 다 보상하려면 ON-Line 방식의 UPS를 사용하시면 됩니다.
소용량의 OFF라인 방식의 UPS를 사용하시면 효과 없습니다. 전압도 기대이상으로 정전압유지는 어렵구요...
그리고 다른곳에서 테스트 하면 정상이라고 하셨는데 혹시 외부 인입선(초고속 통신망의 케이블)등이 컴퓨터 시스템과 케이스 접지관련등으로 노이즈 혼입에 한번더 확인해주시길 바랍니다.
그리고 스트레스성 난청까지 간다면 참 안된일입니다. 그래서 제가 제안을 한가지 해드리겠습니다.
대여용으로 UPS 한대가 있으므로 그것을 약 한달간 사용해보시고.. 효과가 있으면 구입을 생각하시고 효과없으면 다시 반납하시고 다른 방도를 생각해보심이 어떨까요..
일단 UPS로 얼마나 효과가 있을지때문에 선듯 UPS 사용하시라고 권장하기가 그렇습니다.
강남에 대여하고 있는 UPS 1KVA를 무상으로 한달간 빌려드릴테니 사용해보시기 바랍니다.
연락주시면 상세한 방법을 알려드리겠습니다.
011-327-2040 입니다.
그럼 좋은날 되시길...
> 그간 안녕하셨습니까 2002 1/22 , 3/5 전자파와 전압이 관련이 있나요 라고 희귀한 증상을 올린 그때 당시는 조금 창피해 가명을 썼던 김정훈 이라는 사람입니다. 저 이사했습니다만 나아진건 없습니다. 이사한 집의 전압은 AC199~205V 입니다. 운도없죠..... 아파트인데 윗집 아랫집 모두 평균 204V 입니다. 테스터기는 여러개 사용후 내린 결론 입니다... 전의 살던 집은 전압 주파수 모두 정상이었습니다. 유,무효 전력(전류)는 못해봤구요 아무튼 저의 결론입니다. 전자제품(PC)의 소자효율불량(오류)+전기의 더러움(NOISE)에 덧붙이자면 저전압(204V) 이를 해결하기위해 AVR,UPS를 구입하고 싶습니다. 누전은 아닙니다.분전반끄면 계량기 완전 멈춥니다. 계량기에서 지지직~하고 항상 소리가 나긴 하지만요. 그리고 원래 중성 접지선이 있는데 집안의 콘센트에요. 전에 살던 사람이 집수리 하면서 콘센트를 무접지로 다 봐꿨더군요...아무튼 네...전압을 정상수치로 올려야겠고 노이즈등의 이상한 파장등이 아닌 깨끗한 전기를 공급받기 위해 AVR,UPS를 구입하려 합니다. 둘다 1KVA정도를요 참고로 저 집에서 컴퓨터 하다 오른쪽귀 먹었습니다...병원에 입원했었지만 원인을 알수 없는 스트레스성 난청 이라고 하더군요 결국 낫지 못했습니다,귀에선 매미가 울고요... 이건 방사성 노이즈(전자파)때문입니다...해결해 봐야죠 그래서 이렇게 제품상담을 하려 글을 올립니다.......그럼..^^ 아 그리고 모니터가 흐리고 물결이 역시 치는군요
>
안녕하세요..
기억납니다. 전자파때문에 고생하셨고 원인에 대해 문의하셨던 분이시군요... 이사까지 하셨는데 같은 증상으로 고생하시는것을 보니까 어떻게 해서든 도움이 되었으면 합니다.
전압이 좀 낮군요...모니터가 물결치는것은 전압이 낮으면 그렇게 됩니다. 물론 모니터 설정시 75Hz 이하로 세팅해도 그런 증상이 있구요..
전압만 조정하는것은 AVR을 사용하시면 되구요...노이즈와 전압등을 다 보상하려면 ON-Line 방식의 UPS를 사용하시면 됩니다.
소용량의 OFF라인 방식의 UPS를 사용하시면 효과 없습니다. 전압도 기대이상으로 정전압유지는 어렵구요...
그리고 다른곳에서 테스트 하면 정상이라고 하셨는데 혹시 외부 인입선(초고속 통신망의 케이블)등이 컴퓨터 시스템과 케이스 접지관련등으로 노이즈 혼입에 한번더 확인해주시길 바랍니다.
그리고 스트레스성 난청까지 간다면 참 안된일입니다. 그래서 제가 제안을 한가지 해드리겠습니다.
대여용으로 UPS 한대가 있으므로 그것을 약 한달간 사용해보시고.. 효과가 있으면 구입을 생각하시고 효과없으면 다시 반납하시고 다른 방도를 생각해보심이 어떨까요..
일단 UPS로 얼마나 효과가 있을지때문에 선듯 UPS 사용하시라고 권장하기가 그렇습니다.
강남에 대여하고 있는 UPS 1KVA를 무상으로 한달간 빌려드릴테니 사용해보시기 바랍니다.
연락주시면 상세한 방법을 알려드리겠습니다.
011-327-2040 입니다.
그럼 좋은날 되시길...