> 안녕하십니까??
>
> 무정전전원장치에 대해 관심이 많은 학생이자 직장인입니다..
>
> 여러번 사이트에 들러서 무정전장치에 대한 자료를 얻어가고 있습니다..
>
> 정말 감사합니다..^^
>
> 다름이 아니고 무정전장치에대해 모르는 것두 많구, 여쭤볼 말도 있고 해서
>
> 이렇게 글을 올립니다..힘드시겠지만은 조금만 시간을 할애해주시면 정말
>
> 감사하겠습니다.
>
> 다름이아니고 저희 회사에 무정전장치를 사용중인데 정전시 동작을
>
> 제대로 못했던 경우가 있어 이렇게 사례를 적어봅니다..
>
> 얼마전 잠시 순간정전이 되어서 조금 당황 했었는데 마침 UPS가 동작이
>
> 잘 되더군요..^^
>
> 그리구 5초정도 지난후 전기가 다시 들어오더니(형광등이 깜빡이면서)
>
> 다시 전기가 죽어버리는겁니다..
>
> 전기가 죽으면서 UPS도 같이 죽어버리더군요...읔~
>
> UPS관리 업체에 문의해보니..무슨 복정전(?) 인가 뭔가하는경우라 하더군요..
>
> 자기들도 확실한 기술적인 문제를 알지 못한다구 하더라구요,.,
>
> 여러가지 문제가 있을 수 있다던데..
>
> 아~ 그리구 정전시험(입력측 차단기 차단)을 하니 잘되더라구요.
>
> 음... 뭐가 문제일까요?
>
안녕하세요..
위에서 말씀하신 증상이 간혹 현장에 설치되어 있는 UPS에 나타나는 경우가 있습니다.
정복전을 수시로 반복하게 되면 간혹 정전시 동시 정전되는 경우가 있어 보상을 하지 못하는 일이 있죠..
이 홈페이지의 UPS 고장증상등의 항목을 보시면 몇가지 원인으로 압축해서 정리해놓은 글이 있습니다.
하지만 UPS 동작방법과 기능및 현장 상태에 따라서 원인이 여러가지일수가 있습니다. 정복전시에는 입력 파형이 정상이 되지 않고 초기에는 순간 서어지성의 파형이 인입될수가 있습니다.
UPS쪽 전원만 켜지는것이 아니라 형광등, 엘리베이터의 모타, 환풍기 모타등의 기동전류가 필요한 장비가 동시에 켜지는 것이기때문에 순간서어지나 정상적이지 못한 파형이 UPS에 인가되기때문입니다.
나머지 내용은 홈페이지의 내용을 보시고 참고하시길 바랍고 더 상세한 내용이나 문의내용은 다시 올려주시면 설명드리겠습니다.
명절 잘보내시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하십니까??
>
> 무정전전원장치에 대해 관심이 많은 학생이자 직장인입니다..
>
> 여러번 사이트에 들러서 무정전장치에 대한 자료를 얻어가고 있습니다..
>
> 정말 감사합니다..^^
>
> 다름이 아니고 무정전장치에대해 모르는 것두 많구, 여쭤볼 말도 있고 해서
>
> 이렇게 글을 올립니다..힘드시겠지만은 조금만 시간을 할애해주시면 정말
>
> 감사하겠습니다.
>
> 다름이아니고 저희 회사에 무정전장치를 사용중인데 정전시 동작을
>
> 제대로 못했던 경우가 있어 이렇게 사례를 적어봅니다..
>
> 얼마전 잠시 순간정전이 되어서 조금 당황 했었는데 마침 UPS가 동작이
>
> 잘 되더군요..^^
>
> 그리구 5초정도 지난후 전기가 다시 들어오더니(형광등이 깜빡이면서)
>
> 다시 전기가 죽어버리는겁니다..
>
> 전기가 죽으면서 UPS도 같이 죽어버리더군요...읔~
>
> UPS관리 업체에 문의해보니..무슨 복정전(?) 인가 뭔가하는경우라 하더군요..
>
> 자기들도 확실한 기술적인 문제를 알지 못한다구 하더라구요,.,
>
> 여러가지 문제가 있을 수 있다던데..
>
> 아~ 그리구 정전시험(입력측 차단기 차단)을 하니 잘되더라구요.
>
> 음... 뭐가 문제일까요?
>
안녕하세요..
위에서 말씀하신 증상이 간혹 현장에 설치되어 있는 UPS에 나타나는 경우가 있습니다.
정복전을 수시로 반복하게 되면 간혹 정전시 동시 정전되는 경우가 있어 보상을 하지 못하는 일이 있죠..
이 홈페이지의 UPS 고장증상등의 항목을 보시면 몇가지 원인으로 압축해서 정리해놓은 글이 있습니다.
하지만 UPS 동작방법과 기능및 현장 상태에 따라서 원인이 여러가지일수가 있습니다. 정복전시에는 입력 파형이 정상이 되지 않고 초기에는 순간 서어지성의 파형이 인입될수가 있습니다.
UPS쪽 전원만 켜지는것이 아니라 형광등, 엘리베이터의 모타, 환풍기 모타등의 기동전류가 필요한 장비가 동시에 켜지는 것이기때문에 순간서어지나 정상적이지 못한 파형이 UPS에 인가되기때문입니다.
나머지 내용은 홈페이지의 내용을 보시고 참고하시길 바랍고 더 상세한 내용이나 문의내용은 다시 올려주시면 설명드리겠습니다.