빈번한 인버터 off 관련 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

빈번한 인버터 off 관련 문의

페이지 정보

작성자 streastkim (220.♡.233.30) 작성일03-11-26 00:00 조회2,859회 댓글0건

본문

안녕하세요, UPS선생님. 작년 이맘 때  선생님께 많은 것을 문의 했는데 도움 많이 되었습니다. 이번에도 고견 부탁드립니다. 저는 지하철7호선에서 근무하고 있습니다. 모역사에서 자주 인버터 off현상이 발생합니다. 특이한 점은 전기담당 부서에서 정기적으로 전력계를 절체점검을 하고 있는데 해당역사 절체시험시 인버터가 off되 바이패스로 동작하는 현상이 근래에 두어번 정도 발생 했습니다. 그 중 한번은 IGBT와 휴즈가 소손 되었습니다. 물론 이런 소자들이 소손되는 것 강력한 서지에너지가 유입되어서 발생되리라고 생각은 하는데 전문가의 생각은 어떠신지 궁금합니다. 참고로 우리회사 통신기계실(저는 통신직입니다)의 UPS는 랙안에 ATS와 함께 구성되어 있습니다. 혹시 접지계통이 잘못되어서 그런것인지 생각은 해봅니다. UPS입력은 3상380V이고 출력은 단상 220V입니다. 그리고, 배터리 전압은 스탠바이시 280V정도 입니다. UPS의 방식은 ON LINE방식입니다. 마지막으로 3상 전원이 인가되는 단자에 접지선은 어느곳에 연결되어야 하는지 알려주시면 고맙겠슴니다. 그리고, 이러한 장애의 원인이 에너지를 공급해주는 변전소의 배선계통에서의 문제일수도 있는지요. 바쁘신데 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.