답변에 감사드리며, TNR이 무엇인지요
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-11-28 00:00 조회4,611회 댓글0건관련링크
본문
>
> 해결책을 알려주셔서 감사드립니다. 제가 지금 교육중인데 교육 끝나면 알려주신대로 조치하려합니다. 그런데 TNR이 무엇인지요. 트랜스포머 노이즈 리듀스인가요? 찍었는데 틀렸죠? 보통 서지 프로텍터와 같은것인지요. 그리고 어떤 소자의 조합으로 구성되는지 알려주시면 감사하겠습니다. 용산 부품상가에서 구입할 수 있는지요? 귀찮게 해드려서 죄송하고 하시는일 만사형통 하시길 기원합니다.
>
안녕하세요..
TNR 21G(이상) 471(220V AC용:380V는 데이타 확인요함)정도를 여러개 사용하시던지 용량을 크게 만들던지 용량이 부족하면 시중제품의 서어지 프로텍터를 사용하시면 될것 같습니다. 청계천등에서 구입이 가능하고..
서어지 클램프 해주는 소자인데... 서어지 클램프 해주는 용량보다 큰 서어지가 들어오면 파손될수도 있습니다.
앞부분의 G는 용량이고 뒷부분의 471은 클램프 해주는 전압크기를 표시하는것이고 부품업체에 문의하시면 알맞은 용량을 알려줄수도 있습니다.
이 소자를 병렬로(용량이 크도록) 연결해서 서어지 프로텍터를 만들게 됩니다.
용량이 크면 클수록 효과는 아주 확실하게 볼수 있습니다.
좋은 하루되시길 바랍니다.
감사합니다.
> 해결책을 알려주셔서 감사드립니다. 제가 지금 교육중인데 교육 끝나면 알려주신대로 조치하려합니다. 그런데 TNR이 무엇인지요. 트랜스포머 노이즈 리듀스인가요? 찍었는데 틀렸죠? 보통 서지 프로텍터와 같은것인지요. 그리고 어떤 소자의 조합으로 구성되는지 알려주시면 감사하겠습니다. 용산 부품상가에서 구입할 수 있는지요? 귀찮게 해드려서 죄송하고 하시는일 만사형통 하시길 기원합니다.
>
안녕하세요..
TNR 21G(이상) 471(220V AC용:380V는 데이타 확인요함)정도를 여러개 사용하시던지 용량을 크게 만들던지 용량이 부족하면 시중제품의 서어지 프로텍터를 사용하시면 될것 같습니다. 청계천등에서 구입이 가능하고..
서어지 클램프 해주는 소자인데... 서어지 클램프 해주는 용량보다 큰 서어지가 들어오면 파손될수도 있습니다.
앞부분의 G는 용량이고 뒷부분의 471은 클램프 해주는 전압크기를 표시하는것이고 부품업체에 문의하시면 알맞은 용량을 알려줄수도 있습니다.
이 소자를 병렬로(용량이 크도록) 연결해서 서어지 프로텍터를 만들게 됩니다.
용량이 크면 클수록 효과는 아주 확실하게 볼수 있습니다.
좋은 하루되시길 바랍니다.
감사합니다.