ATS 절체 시간 관련 문의 (추가설명)

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-12-08 00:00 조회4,773회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요, UPS선생님. 저번 답변주신 내용 많은 도움이 되었습니다. 감사하고요. 이 사이트에 보니 ATS 절체 시간의 간격을 어느 정도 두어야 하는데 적절한 간격이 몇 초 정도인지 궁금합니다. 예를들어 우리 사업장에 있는 ATS는 2초로 설정되어 있는데 적절한 시간인지 궁금합니다. 그리고, 얼마전 모역사에서 전기팀의 단전 점검시 UPS의 인버터가 또 OFF되었는데(발견즉시 인버터 ON 해서 정상동작됨) 서지 프로텍터의 클램프 용량을 더 올려야 되는것 아닌지요. 선생님의 고견 부탁 드립니다. 참고로 UPS 설치시 업체에서 ATS 절체 시간간격이 조금 좁게 설정되었다고 하더군요. 과연 몇 초로 설정 되어야 하는지요?
> 마지막으로 전기팀에서 계 절체 시험 할 때 전기팀 직원이 수동으로 절체 인터벌을 빠르게 할 경우에도 우리 UPS에 영향을 주는지요?
> 수고하십시요.
>

안녕하세요

UPS 전단에 절체시간이면 약 30초-1분 정도 절체를 하는것이 좋습니다. UPS의 동기를 맞추는 시간이 있고 안정적으로 동작을 하려면 그정도가 좋을듯 합니다.

절체시간을 짧게 한다고 순간적으로 절체를 하면 끊어지는 순간과 붙는 순간에 서어지가 인입되어 UPS측에 손상을 입힐수가 있습니다.

가급적 UPS 내부 배터리를 최소 방전시키는 한도에서 충분한 시간을 주는것이 좋을듯합니다.

완전히 끊어지는것이 좋으며 순간정전이나 끊어졌다 순간적으로 다시 연결되는 경우가 더 위험하다고 보시면 됩니다.

서어지 프로텍터의 용량은 클수록 좋습니다. UPS입력측에 영향이 훨씬 덜 하다는 애기입니다. 어느정도의 서어지가 인입되는지를 모르기때문에 가급적 용량을 크게 하는것이 실무자 입장에서는 좋은거죠... 또 서어지가 일정한 전압으로 들어오지 않습니다.

환경이나 상태에 따라 다르다는 애기입니다.

다시한번 말씀드리자면 UPS입력측에는 ATS 절체시간은 약 30초-1분정도를 두시는것이 UPS도 좋고 ATS의 동작운영상태에도 좋습니다. 1-2초 만에 절체가 되면 위에 설명한것과 마찬가지로 순간서어지가 더 많이 튀게 됩니다.

좀 도움이 되셨는지요... 제가 말씀드리는것은 일반적인 내용이므로 참고만 하시고 현장상황에 맞게 검토를 하셔서 처리하는것이 더 정확할수가 있습니다.

그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다.

감사합니다.

추가설명입니다. ATS가 절체되는 시간은 약 3초정도가 가장 적당할것 같습니다. 위에 제가 설명했던 부분은 입력이 정전되자마자 바로 붙게 되면 서어지등으로 인해 손상가능성때문입니다.

약 3초정도 간격을 두면 위험이 최소화되고 불필요한 정전동작을 줄일수 있게됩니다.

참고하시길..