안녕하세요, 선생님. 바쁘실텐데 자꾸 귀찮게 해드려서 죄송합니다. 어제 새벽에 문제의 역사에서 우리 통신기계실에 있는 UPS가 또 인버터 OFF되어 바이패스로 동작했습니다. 물론 전기팀의 계 절체시헙시 전환과정에서 인버터가 OFF되었습니다. 자꾸 장애가 발생되어서 저희 직원이 단전시헙이 있다고 하여 기계실에 대기하고 있었습니다. 제가 결과를 첨부할테니 선생님의 고견 부탁드립니다. 그리고 ATS 절체시간 간격을 제조사에 문의하니 거기선 5초로 셋팅하라고 했답니다. (제조사:맥스컴, 답변자:A/S담당) 선생님의 말씀과 달라서 직원들이 혼란을 겪고 있습니다. ATS절체 타이머의 최대 시간은 30초까지이고 담당자는 그렇게 큰 의미가 없다고 합니다. ATS랙에 설치되어있는 서지프로텍터는 EFI 일렉트로닉스 제품이며 메뉴얼에 80000 AMP P