질문 수정본입니다.
페이지 정보
작성자 streastkim (220.♡.233.30) 작성일03-12-09 00:00 조회2,916회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요, 선생님. 바쁘실텐데 자꾸 귀찮게 해드려서 죄송합니다. 어제 새벽에 문제의 역사에서 우리 통신기계실에 있는 UPS가 또 인버터 OFF되어 바이패스로 동작했습니다. 물론 전기팀의 계 절체시헙시 전환과정에서 인버터가 OFF되었습니다. 자꾸 장애가 발생되어서 저희 직원이 단전시험이 있다고 하여 기계실에 대기하고 있었습니다. 제가 결과를 첨부할테니 선생님의 고견 부탁드립니다. 그리고 ATS 절체시간 간격을 제조사에 문의하니 거기선 5초로 셋팅하라고 했답니다. (제조사:맥스컴, 답변자:A/S담당) 선생님의 말씀과 달라서 직원들이 혼란을 겪고 있습니다. ATS절체 타이머의 최대 시간은 30초까지이고 담당자는 그렇게 큰 의미가 없다고 합니다. ATS랙에 설치되어있는 서지프로텍터는 EFI 일렉트로닉스 제품이며 메뉴얼에 80000 AMP PANEL PROTECTION이라고 적혀있습니다. 프로텍터에는 표시램프가 있는데 램프는 정상동작 됐다고 합니다. 마지막으로 5호선의 모역사에서도 위와 비슷한 장애가 발생 했었는데 그 때는 파형의 위상을 교정해서 조치한 적이 있다고 합니다(5호선은 ATS가 없는 것이고 제조사는 건양이었습니다). 위의 역사도 위상 문제일 수도 있는지요? 시험결과를 첨부 합니다. 부디 좋은 말씀 부탁드립니다.