단전시험에 따른 UPS 동작상태 결과

페이지 정보

작성자 streastkim (220.♡.233.30) 작성일03-12-09 00:00 조회3,129회 댓글0건

본문

1/2 단전시 UPS 및 장비 동작상태점검



01:36:16    1계에서 2계로 절체됨(ATS판넬)
01:36:21    INVERTER OFF(시스템 로그)
          - 자동방송장치 OFF/ON 되면서 매트릭스 하선 열차진입방송                해당포트 계속점유 및 CPU부 OFF됨
          - 전기시계 OFF/ON 되면서 MAIN에서 SUB로 운용됨
01:36:25    NORMAL AC IN(시스템 로그)
01:36:37    BYPASS FEEDING(시스템 로그)
01:42:25    NORMAL INVERTER(시스템 로그)
01:43:00    전기시계 SUB에서MAIN으로 다시 운용되면서 MENU
          (수동동작)형식으로  약 1분 40초 동작 후 AUTO로 동작됨 즉,    결과적으로 자장치 시간이 현재시간보다 1시간40분 빠르게 현시됨

- 자동방송은 CPU리셑, 전기시계는 MENU조정으로 시각 조정후 정상복구    함
- ATS 1계에서 2계로 1/2단전시험시작과 동시에 UPS 디스플레이상에 저전    압알람현시 및 약 5초 후에 INPUT,BATTERY,BYPASS,OUPUT에 알람    현시되고 SYNC알람은 해제됨
- ATS 절체직후 INPUT,BYPASS, BATTERY,OUPUT 전압측정시 정상
- 디지털전송설비,복합통신,자동방송장치의 전원은 LC분전반 1계와 UPS로    이중화 되어있음
- ATS 타이머는 5초로세팅중이며 단전시 써지프로텍터램프는 변화없음
 (램프3개 점등상태)
- 1/2단전시험 이후 현재 UPS는 SYNC해제상태 및 BYPASS 운용상태