<질문>UPS배터리가 같이 나가네요..
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-09-15 00:00 조회3,251회 댓글0건관련링크
본문
>
> 요번 태풍때.. 전기가 나가면서...
>
> UPS의 보조 전력이 공급 되어야 하는데요..
>
> 전기가 나가면서 UPS도 같이 전기가 나가(OFF) 버리네요
>
> 이런경우 UPS가 고장 난건가요..?
>
> 전기가 다시 들어왔을때는 또 UPS가 멀쩡하게 작동되는것 같이 보이네요...
>
안녕하세요...
다른곳에 질문했던것을 옮겨왔습니다.
UPS가 정전때 보상하지 못하는 경우가 대략 세가지정도 됩니다.
첫째는 연결 되어 있는 배터리가 수명이 다된 경우입니다. 연결 되어 있는 배터리는 약 2년-5년정도 되면 교체를 하여야 합니다.
둘째는 바이패스 상태로 있을때 정전되면 UPS 기능을 하지 못합니다. UPS 기능중 바이패스는 출력에 과부하나 부하측에 이상있을 경우나 강제로 바이패스를 했을 경우에 바이패스상태로 있을수 있습니다.
운전스위치를 눌러서 항상 UPS상태로 운전을 하여야 합니다.
셋째는 고장난 경우입니다. 고장이 나서 바이패스로만 운전하여도 평상시에는 출력에 한전전원을 공급하는 경우도 있기때문에 정전되지 않으면 고장증상을 발견할수가 없습니다.
위의 세가지를 확인한 후에 제조업체에 의뢰하셔야겠습니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.