UPS 불평형전류에 대해
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-10-03 00:00 조회3,504회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하십니까?질문과 답변 잘보고있습니다.
> 이번에는 제가 궁금한 것이 있어서 몇자 적어 봅니다.
> 이쪽 UPS는 3상전원을 받고 있는데 3상간 전류불평형이 좀 있습니다.
> (28A,29A,20A)
> 이럴때 그냥 사용해도 되는지 부하단에서는 별 문제가 없는지 UPS기기에 문제가 없는지 이런 원인이(제가 생각하기로는 정류소자 하나가 불량이 아닌듯 싶은데) 무엇인지 궁금합니다.
> 또 UPS 전류불평형률에 대한 규정이 있는지(어디를 보니 전동기에 대한 전류불평형률이 KSC규정에 있던것 같던데..) 궁금합니다.
> 참고로 여기서 사용하는 부하는 전동기 부하는 아니고 신호기기용 부하입니다.
> 답변 부탁드립니다.
>
안녕하세요..
UPS 입력측의 전류인것 같은데요...
UPS의 내부 회로에 따라 전류 불평형 상태등이 정상일수 있고 비정상일수가 있습니다.
내부에 단상을 사용하는경우 R상과 S상에 단상이 필요한 트랜스나 부하가(UPS 내부에 필요한 회로등) 연결되어 있어서 위와 같은 경우가 될수 있습니다.
만약에 정류부의 다이오드등이 문제가 있으면 입력차단기가 떨어질수가 있습니다.
웅--하는 소음이 크게 들려서 문제가 있다는것이 금방 나타나게 됩니다.
위의 경우에는 아마도 UPS 내부의 회로중 단상을 이용하는 것이 있어서 삼상전류가 균등하게 흐르지 않는것 같습니다.
더 정확하게 확인하시려면 제조업체에 문의하시는것이 좋을것 같습니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하십니까?질문과 답변 잘보고있습니다.
> 이번에는 제가 궁금한 것이 있어서 몇자 적어 봅니다.
> 이쪽 UPS는 3상전원을 받고 있는데 3상간 전류불평형이 좀 있습니다.
> (28A,29A,20A)
> 이럴때 그냥 사용해도 되는지 부하단에서는 별 문제가 없는지 UPS기기에 문제가 없는지 이런 원인이(제가 생각하기로는 정류소자 하나가 불량이 아닌듯 싶은데) 무엇인지 궁금합니다.
> 또 UPS 전류불평형률에 대한 규정이 있는지(어디를 보니 전동기에 대한 전류불평형률이 KSC규정에 있던것 같던데..) 궁금합니다.
> 참고로 여기서 사용하는 부하는 전동기 부하는 아니고 신호기기용 부하입니다.
> 답변 부탁드립니다.
>
안녕하세요..
UPS 입력측의 전류인것 같은데요...
UPS의 내부 회로에 따라 전류 불평형 상태등이 정상일수 있고 비정상일수가 있습니다.
내부에 단상을 사용하는경우 R상과 S상에 단상이 필요한 트랜스나 부하가(UPS 내부에 필요한 회로등) 연결되어 있어서 위와 같은 경우가 될수 있습니다.
만약에 정류부의 다이오드등이 문제가 있으면 입력차단기가 떨어질수가 있습니다.
웅--하는 소음이 크게 들려서 문제가 있다는것이 금방 나타나게 됩니다.
위의 경우에는 아마도 UPS 내부의 회로중 단상을 이용하는 것이 있어서 삼상전류가 균등하게 흐르지 않는것 같습니다.
더 정확하게 확인하시려면 제조업체에 문의하시는것이 좋을것 같습니다.