번개지역, 정전압장치등으로 서버컴퓨터 보호하려고 할때는?
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-10-05 00:00 조회3,200회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요..
>
> 사무실에 일반컴퓨터는 정전때 그냥 꺼져도.. 큰 문제 발생안하지만.
>
> 업무용의 서버컴퓨터는 망가지는 큰일납니다.
>
> 그런데. 사무실위치와 지역이 6,7,8,9월 번개가 자주 치는 지역이어서 안전 대비를 할려고 합니다.
>
> 정전을 대비하는것은 UPS 인데.. 이거 말고
>
> 번개가 쳤을때 (번개가 전압이,전류가 얼마나 높은지 낮은지 모름) 발생할수 있는 전류,전압 이상상태는 무엇이고,, 어떻게 완벽하게 대비할수 있나요?
> (건물은 주변보다 좀 높고, 꼭대기에 통신과 무선랜용 안테나들이 많아서 더 걱정입니다.)
>
> 장비등의 이름이나. 종류좀 알려주세요. 가격도 알려주시면 좋고요
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요...
번개등의 낙뢰로 부터 보호하기 위한 소자가 있습니다. 약 150만원에서 250만원 정도 되고 각 상등에 휴즈등을 부착하여 항상 동작상태를 확인하는 방법과 지시 램프등으로 확인 하는 방법등이 있습니다.
해안가나 통신설비(외부에서 인입되는 통신선로등)를 많이 사용하는 서버등에는 반드시 낙뢰보호기를 부착하여야 합니다.
낙뢰나 번개등으로 인해 내부 전자장비가 문제되었을 경우에는 전체를 교체하는 경우가 많습니다. 내부 기판에 번개가 인입되면 고치기가 어렵고 기판자체를 교체하여야 정상동작을 기대하는 경우가 많습니다.
UPS 용량과 입출력 전압과 단상,삼상인지 확인후 메일주시면 권장해드릴만한 제품을 추천해드리겠습니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.