입력전압이 저하될떄...?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-10-24 00:00 조회3,362회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요?
>
> 제작시 입력전압 220V 설정해서 입고된 후 실제 전압이 10% 이하로 입력전압이 들어오면
> 시간이 지나 몇개월이 되면 어떻게 되나요?
> 500KV이상되는 중대형 UPS입니다.
>
> 순간정전이 3번 깜빡깜빡 했는데, UPS에서 부하측에 전원출력을 하지 않았습니다.
> 밧데리를 사용하던 바이패스 하던지 해서 부하측에 전원을 공급해줘야 했는데...
> UPS가 동작하지 않아 설비들이 동작하지 못했습니다.
> 결국은 누군가 와서 UPS의 모니터의 무언가를 조작한 후 전기가 다시 공급되었습니다.
> 어떨때 이러한 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다...?
>
> 부탁드리겠습니다.
>

안녕하세요...

일단 답변을 순서대로 하겠습니다.

허용입력 전압이하로 인입될때는 UPS는 정전으로 간주해서 동작을 하게 됩니다.

장시간동안 (약 5개월 동안) 허용입력전압 이하로 인가되면 당연히 내장 되어 있는 배터리도 동작을 하고 배터리가 방전이 다 되면 꺼지게 되는겁니다.

UPS 출력은 꺼지지 않고 한전입력되는 전기를 바이패스해서 배터리 동작과는 무관하게 동작을 하고 있을수 있습니다. 이때 정전되면 배터리 유무와 관계없이 같이 꺼지게 되어 있습니다.

순간정전시에 같이 꺼지는 경우에는 UPS가 바이패스 상태로 있거나(배터리와 연결되지 않고) 배터리가 다 방전된 경우, 그리고 고장인 경우가 있습니다.

가끔 백대중 1대나 두대 정도는 순간정전시에 같이 꺼지는 UPS도 있습니다. 순간 에러가 나는 경우죠...이런 경우는 모든게 정상이고 디스플레이나 동작상태가 정상인 경우가 많습니다.

위의 경우를 참고삼아 관리를 하시고 더 상세한 내용이 필요하시면 다시 기록하시면 답변드리겠습니다.

좋은 하루 되세요...감사합니다.