UPS 관련 질문입니다......

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-06-08 00:00 조회3,261회 댓글0건

본문

>
> 전산실에 메인 UPS 가 있습니다.
>
> 거기에 서버별로 개별UPS를 설치 할려고 합니다.
>
> UPS-UPS-Server 이런 구성은 좋지 않다고 하던데...
>
> 왜 그런지 이유를 알고 싶습니다.
>
> 그럼..
>

안녕하세요...

메인 UPS에 다시 개별적으로 설치하시면 UPS도 부하가 되기때문에 효율적이진 않습니다. UPS도 효율이 약 70-90%이기때문에 나머지는 부하로 되기때문입니다.

하지만 메인 UPS의 용량이 충분하게 크고 각 서버별 UPS는 소형으로 사용하시게 되면 2중으로 안전한 무정전 공급이 가능하게 됩니다.

가급적 각각의 서버용에는 오프라인/구형파의 아주 소형을 사용하시면 좋은 무정전 공급상태를 구성할수 있습니다.

오프라인 UPS는 평상시에는 들어오는 전원을 그대로 연결하다가 정전때만 내장 배터리를 사용하는 시스템이기때문에 전력소모도 적고 메인 UPS에서도 부담없는 전원공급 시스템이 되기때문입니다.

랙마운트형 서버에 소형 UPS를 내장하여 공급하는 경우도 많습니다. 이런 경우에도 기존 메인 UPS를 사용하고 또 내장되어 있는 서버 UPS를 동시에 사용하게 됩니다만 2중으로 무정전을 공급하기때문에 좋은 구성이라고 볼수 있습니다.

답변이 되었는지요....오늘도 즐거운날 되시길 바랍니다. 감사합니다.