밧데리 문제? > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

밧데리 문제?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-08-27 00:00 조회3,096회 댓글0건

본문

>
> 서버에 UPS 3KVA짜리를 쓰고 있는데, 잘 작동하다가
> 그동안 잘 사용했는데, 갑자기 정전이 되니까 같이 꺼져 버렸습니다.
> 밧데리 전압은 정상이고, 부하는 20% 정도 되고
> 전면 판넬에 밧데리레벨도 만땅인데,그렇습니다.
> 하루전 순간 정전시에도 이상없었습니다.
> 밧데리를 갈아야하는지 아니면, 내부 회로이상인지 모르겠습니다.
> 참고로 밧데리를 빼도 밧데리 레벨이 정상인데, 원래 그런가요?
> 알려주시면 고맙겠습니다.
>

안녕하세요...

배터리 상태를 정확하게 파악하려면 정전시과 동시에 꺼지는건지 아니면 수초동안이상이라도 백업하고 꺼지는건지를 확인해야 합니다.

정전시와 동시에 꺼지게 되면 배터리문제가 아니고 내부 고장일수가 있으며 수초동안이상 혹은 몇분동안이라도 백업되고 있다가 꺼지게 되면 배터리 수명이 다한것이므로 교체하시면 됩니다.

배터리를 빼도 배터리레벨이 정상인것은 내부 충전부의 전압이 동시에 표시되는경우이므로 그것도 정상입니다.

위의 경우에는 정전후에 수초이상 백업된것으로 추측합니다. 그러므로 배터리 이상이며 내부 장비에는 별 이상없는 정상적인 동작을 하는것같습니다.

배터리를 교환하면 별 문제없이 사용하실수가 있을겁니다.

감사합니다.. 좋은 하루되세요....

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com