ups 배터리 교체시기?
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-08-30 00:00 조회3,691회 댓글0건관련링크
본문
>
> LU 101이라는 ups를 사용중입니다.
> 용량은 20KVA이구요.
> 사용 배터리는 12V 150AH 20개입니다.
>
> 2000. 10월에 배터리를 구입하여
> 2001. 4월부터 연결하여 지금까지 쓰고 있답니다.
>
> 정전기록에 대한 history가 없어서.. 말씀드릴수가 없구요..
>
> 배터리 교체시기가 언제쯤일지 알고 싶습니다.
> ups에 대해 아는게 없어서요..
>
> 고수님들의 답변을 ,..
>
안녕하세요..
현재 2년이 조금 넘었네요...
일반적인 교체시기가 약 2년에서 3년을 기준으로 교체를 하고 있습니다만 사용상태(주위환경,정전횟수등)에 따라 5년까지 잘 사용하는 경우도 있습니다.
정상적으로 운영하는 도중에 정전을 시켜보는 방법이 배터리 상태를 확인할수 있는 가장 확실한 방법입니다.
약 5분동안 이상없이 정전보상을 하고 배터리 외형 상태에 누액의 흔적이나 개스방출로 인한 분진등이 없으면 그냥 사용해도 무방합니다.
단지 정전보상시간이 새로 설치했을때와는 짧아진다는것만 유의하시고 사용하시길 바랍니다.
예산의 여유가 있으면 교체를 하시고 별 문제가 없고, 금전적인 여유가 없으면 약 1년동안은 그냥 사용하셔도 됩니다.
잘 검토하시고 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 감사합니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다...
> LU 101이라는 ups를 사용중입니다.
> 용량은 20KVA이구요.
> 사용 배터리는 12V 150AH 20개입니다.
>
> 2000. 10월에 배터리를 구입하여
> 2001. 4월부터 연결하여 지금까지 쓰고 있답니다.
>
> 정전기록에 대한 history가 없어서.. 말씀드릴수가 없구요..
>
> 배터리 교체시기가 언제쯤일지 알고 싶습니다.
> ups에 대해 아는게 없어서요..
>
> 고수님들의 답변을 ,..
>
안녕하세요..
현재 2년이 조금 넘었네요...
일반적인 교체시기가 약 2년에서 3년을 기준으로 교체를 하고 있습니다만 사용상태(주위환경,정전횟수등)에 따라 5년까지 잘 사용하는 경우도 있습니다.
정상적으로 운영하는 도중에 정전을 시켜보는 방법이 배터리 상태를 확인할수 있는 가장 확실한 방법입니다.
약 5분동안 이상없이 정전보상을 하고 배터리 외형 상태에 누액의 흔적이나 개스방출로 인한 분진등이 없으면 그냥 사용해도 무방합니다.
단지 정전보상시간이 새로 설치했을때와는 짧아진다는것만 유의하시고 사용하시길 바랍니다.
예산의 여유가 있으면 교체를 하시고 별 문제가 없고, 금전적인 여유가 없으면 약 1년동안은 그냥 사용하셔도 됩니다.
잘 검토하시고 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 감사합니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다...