UPS의 배터리 용량을 늘이려고 합니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS의 배터리 용량을 늘이려고 합니다.

페이지 정보

작성자 인버터 (220.♡.233.30) 작성일03-04-28 00:00 조회3,170회 댓글0건

본문

>
> 승합차를 구입하여 뒷칸을 사무실처럼 꾸며 PC,모니터,프린터,무선랜
> 을 설치할 계획인데.. 전원공급문제가 생기더군요.
>
> 처음에는 보조배터리 + 인버터 조합으로 사용하려고 했지만 비효율적이고
> 차량의 제너레이터에 무리가 갈 것 같아 포기했습니다.
>
> 이 문제를 해결하기 위해 오래전에 방치해뒀던 UPS(500VA)를 생각해냈습니다.
> 예상대로 내장돼있던 배터리(12V 7.5Ah X 3EA)는 사용불능 상태구요.
> 그래서 배터리를 구입해야 하는데 용량을 큰 것(60Ah ~ 90Ah)으로
> 선택하려고 합니다.
>
> [UPS 500VA + 36V 7.5Ah] --> [UPS 500VA + 36V 90Ah]
>
> 이렇게 구성했을 때 문제가 생길 수 있을까요?
>
>
> ps.
> 보조배터리(DC12V) -> 인버터(AC200V) -> UPS
> 이렇게 연결하니까 UPS 가 정신을 못차리네요.
> LED 는 깜박거리고 부저는 계속 삑삑거리고..
> 인버터 출력 파형이 지저분해서(비정현파) 그런가요?
> 해결할 방법은 없을까요?
> 어차피 UPS 는 한전 전기를 이용해서 충전할 것이지만..
> 혹 비상시를 대비해 해결책이 있으면 좋겠네요.
>

종환님의 경우에는 인버터를 사용하시는 것이 최적입니다.
종환님이 생각하고 계시는 의도가 뭔지는 알지만 매우 위험한 생각입니다.

500VA UPS를 사용하시려는 의도는 좋으나 두 가지 문제가 발생하게 됩니다.
하나는 UPS 내부의 충전 회로가 큰 용량의 배터리를 충전하려 할 것이므로 이 부분을 제거하여 주어야 합니다.

둘째는 UPS의 경우 30분 이내를 사용하도록 방열 설계가 되어 있는데 장시간 사용하게 되면 과열로 인하여 고장이 나게 됩니다.

왜 인버터의 케이스가 알미늄으로 되어 있는지를 생각해 보시기 바랍니다.

기존에 가지고 계시는 UPS를 활용하려면 개조하는데 상당한 비용이 들어갑니다. 결국 인버터 사는 것보다 손해가 나고 결과가 만족할만큼 나오지 못하 수도 있습니다.

고효율의 정격 500W 정도의 인버터를 사용하면 충분히 해결되실 것 같습니다.
이 정도 사용해도 차에 크게 무리가 가질 않습니다. 그러나 자동차 배터리를 딥사이클용으로 교체하여 주시는 것이 좋습니다. 특히 배선 작업을 잘하셔야 합니다. 자동차 오디오 달아주는 가게에서 작업의뢰하시면 잘 해 줄 것입니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com