이상한 소음이 발생합니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

이상한 소음이 발생합니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-04-28 00:00 조회3,171회 댓글0건

본문

>
> 좀 황당한 현상이 발생하고 있어 이곳 저곳을 뒤지다가
> 다행히 이 사이트를 발견하고 문의를 드립니다.
>
> 저희 UPS는 150KV급입니다.
>
> 얼마전 부터 UPS 뒷판에서 이상한 소음이 들리고 있습니다.
> (비 주기적으로 1달에 1번 또는 2~3주에 한 두번 발생하며,
> 발생시 연속적으로 3~4번의 소음이 발생 합니다.
> 물론 서버나 UPS에 물려 있는 장비는 이상이 없습니다.)
>
> 소음은 마치 문을 강하게 잡아 댕기는 듯한 소리를 내며 뒷 문짝이
> 심하게 흔들립니다.
>
> 제 느낌으론 UPS 뒷에 장착된 코일(AVR..???)에서 순간적으로 강한 자기가 형성이 되어 문짝(철판)을 강하게 잡아 댕기는 듯합니다.
>
>
> 이와 관련된 유사 증상이나 원인에 대해 아시는 부분이 있으면 알려 주시면 감사하겠습니다.
>
> 그럼....
>

안녕하세요..

용량이 작은편은 아니네요...가급적 한달에 한번이나 분기마다 정기적인 유지보수를 하는것이 좋을것 같네요...

증상으로 봐서는 내부의 근본적인 문제가 아니라 방열용 팬이 고장인것 같네요.

비정기적으로 소음이 발생하고 뒷 부분에 문짝을 잡아당기듯한 소음이며 갑자기 크게 소리났다가 없어집니다.

또 점검하는 기간이나 기술자들이 점검중에는 전혀 소리가 안나는 경우도 있습니다.

일단 방열용 팬을 교체하는것이 좋을 것 같습니다.

방열용 팬이 돌아가는 소리를 유심히 관찰하시면 확인 가능하구요...만약에 근본적인 내부 트랜스에서 나는소리같으면 심각한 증상이 됩니다. 고치기도 어렵거니와 수리비용이 만만치 않습니다.

심각한 문제라면 제조업체나 점검업체에 의뢰하시는것이 좋습니다.

내부 방열용 팬에서 소리가 나면 교체하시는 비용은 별로 들지 않습니다. 또 후면 문짝에 부착되어 있는거라면 무상으로도 서비스 가능하니까 제조업체나 유지보수업체에 문의하시기 바랍니다.

교체후에 해결되셨다면 게시판에 올려주시길 부탁드립니다. 교체사례로 다른 분들에게 많은 도움이 되실겁니다.

그럼 오늘 하루도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아