AVR관련 문의 사항
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-05-13 00:00 조회3,762회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕 하십니까? 저는 정보 통신쪽에서 일하는 김상덕 이라고 합니다.
>
> AVR에 관해서 질문이 있는데 문의하여도 되는지 궁금 합니다.
>
> 다름이 아니오라 현재 저희는 이동통신 장비를 해외 설치 하느쪽에 있습니다.
>
> 그런데 그나라는 정전 및 전압 변동이 심해 AVR을 설치 하였습니다.
>
> AVR은 25Kw 삼상을 사용 하고 있으며 출력 Breaker가 30~40A 달려 있습니다.
>
> 현재 부하측은 정류기 400A와 에어컨 2대가 설치 되어 있습니다.
>
> 그런데 정전후 복전시 에어컨 동작시 AVR 출력 Breaker가 떨어집니다.
>
> 그 이유를 알고 싶구요 25KW AVR 출력 전류는 어느 정도인지 알고 싶습니다.
>
> 그리고 3상 4선식 AVR 설명 또는 기본 회로 구성도를 알고 싶군요
> 답변좀 부탁 드려요
>
안녕하세요...
해외쪽에 국내 AVR을 설치하려면 입출력 전압사양을 정확하게 확인후에 설치하여야 합니다.
주파수와 전압사양이 현지에 맞게 설계되어 설치되었다는 전제하에 설명드리겠습니다.
위의 현상에서 정전후 복전시에는 모든장비가 동시에 기동할때 초기 기동전류가 흐릅니다.
특히 에어콘은 내부에 콤퓨레셔가 동작을 합니다. 두대 모두 동작을 하기때문에 기동전류가 출력 차단기 허용전류보다 높게 됩니다.
또한 정류기의 초기 충전전류도 무시할수 없습니다. 정전후 배터리로 동작하다가 복전되면 초기 많은 충전전류가 흐르게 되기때문에 차단기가 떨어질 확률이 높습니다.
위의 부하조건과 상태로 보아서는 초기 부하전류로 인해 차단기가 떨어지는 현상입니다.
조치방법은 현재 차단기보다 약 20-30% 높은 차단기와 분기용 차단기 에어콘과 정류기측에 별도로 부착하여 보호하는것이 좋습니다.
부착할수 없는 상태이면 정전될 경우에 에어콘을 꺼놓고 정류기도 꺼놓고 입전되면 차례대로 켜는 방법도 좋은 방법입니다.
AVR의 기본 회로와 설명은 위의 메뉴에 해당하는 AVR 을 클릭하면 도움이 될만한 설명이 있습니다.
요즘도 날씨가 덥습니다. 이런 날씨에는 전력사용량이 많아져서 빈번한 정전을 유발할수 있으므로 UPS나 AVR의 사용에 주의를 해야 합니다.
그럼 오늘도 좋은하루 되시길 바랍니다.
감사합니다.
> 안녕 하십니까? 저는 정보 통신쪽에서 일하는 김상덕 이라고 합니다.
>
> AVR에 관해서 질문이 있는데 문의하여도 되는지 궁금 합니다.
>
> 다름이 아니오라 현재 저희는 이동통신 장비를 해외 설치 하느쪽에 있습니다.
>
> 그런데 그나라는 정전 및 전압 변동이 심해 AVR을 설치 하였습니다.
>
> AVR은 25Kw 삼상을 사용 하고 있으며 출력 Breaker가 30~40A 달려 있습니다.
>
> 현재 부하측은 정류기 400A와 에어컨 2대가 설치 되어 있습니다.
>
> 그런데 정전후 복전시 에어컨 동작시 AVR 출력 Breaker가 떨어집니다.
>
> 그 이유를 알고 싶구요 25KW AVR 출력 전류는 어느 정도인지 알고 싶습니다.
>
> 그리고 3상 4선식 AVR 설명 또는 기본 회로 구성도를 알고 싶군요
> 답변좀 부탁 드려요
>
안녕하세요...
해외쪽에 국내 AVR을 설치하려면 입출력 전압사양을 정확하게 확인후에 설치하여야 합니다.
주파수와 전압사양이 현지에 맞게 설계되어 설치되었다는 전제하에 설명드리겠습니다.
위의 현상에서 정전후 복전시에는 모든장비가 동시에 기동할때 초기 기동전류가 흐릅니다.
특히 에어콘은 내부에 콤퓨레셔가 동작을 합니다. 두대 모두 동작을 하기때문에 기동전류가 출력 차단기 허용전류보다 높게 됩니다.
또한 정류기의 초기 충전전류도 무시할수 없습니다. 정전후 배터리로 동작하다가 복전되면 초기 많은 충전전류가 흐르게 되기때문에 차단기가 떨어질 확률이 높습니다.
위의 부하조건과 상태로 보아서는 초기 부하전류로 인해 차단기가 떨어지는 현상입니다.
조치방법은 현재 차단기보다 약 20-30% 높은 차단기와 분기용 차단기 에어콘과 정류기측에 별도로 부착하여 보호하는것이 좋습니다.
부착할수 없는 상태이면 정전될 경우에 에어콘을 꺼놓고 정류기도 꺼놓고 입전되면 차례대로 켜는 방법도 좋은 방법입니다.
AVR의 기본 회로와 설명은 위의 메뉴에 해당하는 AVR 을 클릭하면 도움이 될만한 설명이 있습니다.
요즘도 날씨가 덥습니다. 이런 날씨에는 전력사용량이 많아져서 빈번한 정전을 유발할수 있으므로 UPS나 AVR의 사용에 주의를 해야 합니다.
그럼 오늘도 좋은하루 되시길 바랍니다.