UPS용량계산에 대한 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS용량계산에 대한 문의

페이지 정보

작성자 김녹영 (220.♡.233.30) 작성일03-05-12 00:00 조회3,054회 댓글0건

본문

홈페이지에서 ups용량계산에서 아래와 같이 계산을 하셨는데,

아래와 같이 4.625kva*1.3(여유율)을 했는데
ups용량은 7.5kva로 했는지 궁금합니다.
그리고 아래와 같이 계산하는 방법은 온라인과 오프라인방식 모두 동일하게
적용되는지 궁금합니다.

멜로 답변주시면 감사하겠습니다.


※ 펜티엄 서버 및 Computer10대, 프린터 4대

  (10×350W) + (4×50W) = 3700W / 0.8 = 4625VA(4.625KVA)×1.3 (여유율)

  UPS 용량 : 7.5 KVA