UPS용량계산에 대한 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS용량계산에 대한 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-05-13 00:00 조회3,435회 댓글0건

본문

>
> 홈페이지에서 ups용량계산에서 아래와 같이 계산을 하셨는데,
>
> 아래와 같이 4.625kva*1.3(여유율)을 했는데
> ups용량은 7.5kva로 했는지 궁금합니다.
> 그리고 아래와 같이 계산하는 방법은 온라인과 오프라인방식 모두 동일하게
> 적용되는지 궁금합니다.
>
> 멜로 답변주시면 감사하겠습니다.
>
>
> ※ 펜티엄 서버 및 Computer10대, 프린터 4대
>
>  (10×350W) + (4×50W) = 3700W / 0.8 = 4625VA(4.625KVA)×1.3 (여유율)
>
>    UPS 용량 : 7.5 KVA
>

안녕하세요...

국내제품은 주로 1 , 2 , 3 , 5 , 7.5 , 10KVA가 표준제작 용량이기때문에 선정하였습니다.

일부 외제품은 세분화되어 6KVA도 있기때문에 6KVA로 선정해도 됩니다.

오프라인 경우에는 여유율을 곱하지 않으면 됩니다.

최대 부하와 역률까지 계산된것이기 때문입니다.

그럼 좋은하루 되시구요 ... 멜로 답변보내드렸습니다.

감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.