답변 감사드립니다. 그리고 하나 더.....
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-05-13 00:00 조회3,441회 댓글0건관련링크
본문
>
> 자세한 답변 감사합니다.
> 하나 더 문의를 드리겠습니다.
>
> 제가 사용하는 ups의 베터리는 12v/7A, 3개(MF용)로 이루어진 UPS인데,
> 이것으로 몇분정도 사용가능한지 궁금하구요.
> 참고로 부하의 소비전력은 862W이고, 피상전력은 1229VA입니다.
>
> 그리고 답변에서 '12VDC 60Ah 무보수용(MF 용) - 3개 사용하면 1.5KVA 풀부하에서 30분정도 사용가능함'이라고 하셨는데,
> 30분이라는 시간은 어떻게 계산됐는지 궁금합니다.
>
> 수고하세요.
>
안녕하세요 .
부하의 소비전력이 실제 사용중일때 측정용량인지..아니면 후면에 기록된 최대부하량인지에 따라 실제 사용시간이 틀립니다.
실제 사용용량이 862라면 약 3분에서 6분정도 보상합니다. 정확한 계산이 나오지 않는것은 위 방전전류에 해당하는 그래프도 나와있질 않아서 1.75배의 그래프(12.25A)를 추정했기 때문입니다.
그리고 7Ah는 MF Type가 없습니다. 무보수 무누액밀폐형(ES:세방전지 모델명) 배터리입니다
30분이라는 결과는 이 홈페이지 윗메뉴중 UPS항목을 클릭하면 "정전보상시간"이라는 항목을 보시면 맨 아랫쪽에 방전곡선(세방전지)이 있습니다.
그곳에 표시되어 있는 곡선입니다. 0.5C(C는 배터리 용량임)라는 곡선을 기준으로 했기 때문입니다.
그것을 잘 확인하시고 계산하시면 됩니다.
그럼 좋은 하루 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
> 자세한 답변 감사합니다.
> 하나 더 문의를 드리겠습니다.
>
> 제가 사용하는 ups의 베터리는 12v/7A, 3개(MF용)로 이루어진 UPS인데,
> 이것으로 몇분정도 사용가능한지 궁금하구요.
> 참고로 부하의 소비전력은 862W이고, 피상전력은 1229VA입니다.
>
> 그리고 답변에서 '12VDC 60Ah 무보수용(MF 용) - 3개 사용하면 1.5KVA 풀부하에서 30분정도 사용가능함'이라고 하셨는데,
> 30분이라는 시간은 어떻게 계산됐는지 궁금합니다.
>
> 수고하세요.
>
안녕하세요 .
부하의 소비전력이 실제 사용중일때 측정용량인지..아니면 후면에 기록된 최대부하량인지에 따라 실제 사용시간이 틀립니다.
실제 사용용량이 862라면 약 3분에서 6분정도 보상합니다. 정확한 계산이 나오지 않는것은 위 방전전류에 해당하는 그래프도 나와있질 않아서 1.75배의 그래프(12.25A)를 추정했기 때문입니다.
그리고 7Ah는 MF Type가 없습니다. 무보수 무누액밀폐형(ES:세방전지 모델명) 배터리입니다
30분이라는 결과는 이 홈페이지 윗메뉴중 UPS항목을 클릭하면 "정전보상시간"이라는 항목을 보시면 맨 아랫쪽에 방전곡선(세방전지)이 있습니다.
그곳에 표시되어 있는 곡선입니다. 0.5C(C는 배터리 용량임)라는 곡선을 기준으로 했기 때문입니다.
그것을 잘 확인하시고 계산하시면 됩니다.
그럼 좋은 하루 되셨길 바랍니다. 감사합니다.