ups 입력측 전선의 굵기 대해
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-04-01 00:00 조회3,695회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요
> 저는 mgp panel에 ups(3kva)을 설치할려고하는데 입력측 전선 굵기 궁금해서 문의드립니다.
> 일반 동력간선 허용전류와 똑같이 적용해도 되는지 궁금?
> 즐거운 하루 되세요...
>
안녕하세요..
UPS 입력측 전선굵기는 일반 동력간선 허용전류와 똑같이 적용해도 됩니다만 UPS 효율을 추가해야 됩니다.
3KVA / 0.8(일반적인 효율) = 3.75KVA로 적용하시면 되겠네요..
용량이 클수록 효율이 좋아지지만 초기 충전전류도 감안해야 하기때문에 용량이 큰 UPS는 별도로 산정해야 안전합니다.
그럼 오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다.
감사합니다.