> 안녕하세요
> 답변 감사드립니다.
> 한가지 궁금한사항이 있어서요
> - 다른설비에 ups(3KVA)가 기 설치되어있는데 우리 설비가 설치되어 ups을 장착하려고 하는데 입력측을 기설치된 ups(3KVA)의 입력측에서 분기해서 사용하라고 합니다. 별 문제는 없는지요 궁금합니다.
> 저는 입력측이 NFB에서 와야 되는걸로 알고 있는데요.
> 만약 그게 어려울경우 위 방법을 사용해도 되는지 궁금합니다.
> 만약 위방법을 사용할경우 전선의 굵기는 6(KVA)의 용량으로 다시 기설치된 전선을 교체해야 하는지요,,,,????
>
> 좋은 하루 되세요
>

안녕하세요...

정확하게 말씀드리자면 6KVA의 용량으로 다시 설치하는것이 정상입니다.

그러나 보통 3KVA UPS의 용량을 100% 사용을 하지 않기때문에 실제로 걸리는 부하는 두대모두 2-4KVA정도로 걸리는 경우가 많습니다.

실 부하 기준으로 하면 별도 추가배선을 하지 않아도 된다는 결론입니다만 위에서 말씀 드렸다시피 정상적인 방법은 두대의 용량을 합한 배선을 하여야 합니다.

현장 전기관련 담당자가 그냥 사용하라고 했다면 그냥 사용하시구요.. 본인이 직접 책임을 져야 되시면 증설하시는것이 좋습니다.

그럼 좋은 하루 되세요....