> 안녕하세요 좋은 하루 되세요
> ups(3kva)설치시 단자대에 접지가 없던데 괜찮은지 모르겠습니다.
> 아니면 우리가 새로 설치해야 되는지요.
> 글구 on-line과 off-line 의 차이점이 이해가 되지않는데 바쁘시더라도
> 설명부탁드립니다.
>
> 감사합니다.......
>
안녕하세요..
일반적인 국내제품인 경우에는 접지단자를 사용하지 않아도 됩니다만 출력측에서 접지를 요구하는 통신장비등이 있으면 접지를 사용해야 됩니다.
일반적인 컴퓨터등에 사용한다면 접지를 하지 않아도 됩니다.
On Line방식은 정상전원상태일 경우에도 배터리를 충전하고 동시에 인버터를 기동하여 항상 배터리전원을 사용하는 방식이므로 내구성및 신뢰성이 좋아야 되며 소음과 전력소모가 많은 단점이 있으나 정전압기능(자동전압기능)이 있고 출력파형이 한전전원과 동일한 장점이 있습니다.
Off Line방식은 정상전원상태에서는 입력전원을 그대로 사용하다가 정전되면 스위치를 통해서 배터리를 가동하여 사용하는 방식으로 스위치 붙는 순간적인 끊어짐(약 4msec-20msec)이 생기고 출력파형이 주로 구형파인 단점이 있지만 소음과 전력소모가 적기 때문에 주로 1KVA 이하 소용량에서 많이 사용합니다.
책상위에 놓고 개인용PC나 서버를 사용하고 가격이 저렴한것을 원하시면 Off-Line Type도 좋습니다.공장등에서는 On-Line를 권장합니다.
그럼 항상 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.