복권과 단권트랜스및 UPS에 대하여..??
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-03-10 00:00 조회7,529회 댓글0건관련링크
본문
>
> 저는 교량 계측을 하는 회사에 다니는 사람입니다.
> 저희 계측기에 전원공급에 대하여 문의 좀 드릴려고요..
> 저희는 메인 전원을 ups(미국 APC 제품)에 연결하여 각각의 계측기에 전원을 공급 하고 있습니다.
> 그런데 계측기 몇데가 망가 젔습니다.
> 원인은 과전류로 인한 손상이라고 하더군요.(ups에 정전류,정전압 기능이 있느걸로 알고 있는데요.)
> 그러면서 복권트랜스를 쓰라고 하더라고요.
> 전 전기과 출신이 아니라 복권이 뭔지 잘 모르거든요..
> 홈피를 보니 약간은 이해가 되지만 자세히는 잘 모르겠네요.
> 1. 복권과 단권트랜스의 차이점
> 2. 복권트랜스는 어디에 설치 하는지.(ups의 입력,출력 어디에 설치 하는지.)
> 3. 저희는 ups 출력부에 서지를 설치 하였는데 이것으로 복권트랜스를 대신 할수는 없느지요.
> ..
> 바쁘신데 죄송합니다.
> 답변 꼭 부탁 드립니다.
> 그럼 수고 하십시요.
>
안녕하세요..
번호순대로 말씀드리겠습니다.
1. 복권과 단권트랜스의 차이점
복권트랜스 제작과정을 간단하게 설명드리는것도 이해하시기 좋을것 같네요.
복권트랜스는 코일(일종의 전선)을 먼저(1차)감아서 양끝을 입력으로 하고 그 이층에 다시 덮어서 별도로 감은것을(2차) 양끝을 출력으로 하는겁니다.
그러니까 입력과 출력은 전혀 연결이 되지 않고 그냥 1층과 2층으로 구분되어있습니다. 교류를 통하게 되면 파동(주파수)에 의해 1차의 전압이 권선수에 비례하여 2차측으로 유기되게 됩니다.
1차와 2차는 절연되어 있다고 합니다. 혹시라도 일차와 2차측에서 뉴트랄과 하트라인이 바뀌어도 출력전압은 전혀 문제가 되지 않습니다.
단권트랜스는 코일을 감다가 중간에 빼고 다시 이어서 감고 그 끝은(1차) 출력으로(혹은입력으로)나오게 합니다.
전원은 처음시작점과 중간나온것과(1차혹은 2차) 처음시작점과 제일끝점이 1차나 2차가 되는겁니다. 시작점은 서로 공통으로 사용되고 있죠...입출력이 절연되지 않은 상태입니다.
이 상태에서 계측기의 전원이 뉴트랄과 핫 라인을 구분하지 않으면 역류되어 전압이 높게 뜰수가 있습니다. 접지와 뉴트랄이 구분되어 있는 장비에선 그렇게 될수 있습니다.
1차와 2차의 입출력 절연이 되어 있지 않은 UPS에서 문제 발생됩니다. 계측기나 현장에서 사용하는 UPS는 반드시 절연되어 있는 UPS를 사용해야 사고가 없습니다.
2. 복권 트랜스는 UPS 입력측에 설치하는것이 안전하고 고장 발생되지 않습니다. 트랜스도 부하가 되기때문이죠..
3. UPS 출력부의 서지프로텍트와 절연상태는 전혀 관계가 없습니다. 단순 서어지성만 바이패스(보호)한다는 애깁니다.
답변이 되었나요....
그럼 오늘하루도 즐겁게 보내셨길 바랍니다. 감사합니다..
> 저는 교량 계측을 하는 회사에 다니는 사람입니다.
> 저희 계측기에 전원공급에 대하여 문의 좀 드릴려고요..
> 저희는 메인 전원을 ups(미국 APC 제품)에 연결하여 각각의 계측기에 전원을 공급 하고 있습니다.
> 그런데 계측기 몇데가 망가 젔습니다.
> 원인은 과전류로 인한 손상이라고 하더군요.(ups에 정전류,정전압 기능이 있느걸로 알고 있는데요.)
> 그러면서 복권트랜스를 쓰라고 하더라고요.
> 전 전기과 출신이 아니라 복권이 뭔지 잘 모르거든요..
> 홈피를 보니 약간은 이해가 되지만 자세히는 잘 모르겠네요.
> 1. 복권과 단권트랜스의 차이점
> 2. 복권트랜스는 어디에 설치 하는지.(ups의 입력,출력 어디에 설치 하는지.)
> 3. 저희는 ups 출력부에 서지를 설치 하였는데 이것으로 복권트랜스를 대신 할수는 없느지요.
> ..
> 바쁘신데 죄송합니다.
> 답변 꼭 부탁 드립니다.
> 그럼 수고 하십시요.
>
안녕하세요..
번호순대로 말씀드리겠습니다.
1. 복권과 단권트랜스의 차이점
복권트랜스 제작과정을 간단하게 설명드리는것도 이해하시기 좋을것 같네요.
복권트랜스는 코일(일종의 전선)을 먼저(1차)감아서 양끝을 입력으로 하고 그 이층에 다시 덮어서 별도로 감은것을(2차) 양끝을 출력으로 하는겁니다.
그러니까 입력과 출력은 전혀 연결이 되지 않고 그냥 1층과 2층으로 구분되어있습니다. 교류를 통하게 되면 파동(주파수)에 의해 1차의 전압이 권선수에 비례하여 2차측으로 유기되게 됩니다.
1차와 2차는 절연되어 있다고 합니다. 혹시라도 일차와 2차측에서 뉴트랄과 하트라인이 바뀌어도 출력전압은 전혀 문제가 되지 않습니다.
단권트랜스는 코일을 감다가 중간에 빼고 다시 이어서 감고 그 끝은(1차) 출력으로(혹은입력으로)나오게 합니다.
전원은 처음시작점과 중간나온것과(1차혹은 2차) 처음시작점과 제일끝점이 1차나 2차가 되는겁니다. 시작점은 서로 공통으로 사용되고 있죠...입출력이 절연되지 않은 상태입니다.
이 상태에서 계측기의 전원이 뉴트랄과 핫 라인을 구분하지 않으면 역류되어 전압이 높게 뜰수가 있습니다. 접지와 뉴트랄이 구분되어 있는 장비에선 그렇게 될수 있습니다.
1차와 2차의 입출력 절연이 되어 있지 않은 UPS에서 문제 발생됩니다. 계측기나 현장에서 사용하는 UPS는 반드시 절연되어 있는 UPS를 사용해야 사고가 없습니다.
2. 복권 트랜스는 UPS 입력측에 설치하는것이 안전하고 고장 발생되지 않습니다. 트랜스도 부하가 되기때문이죠..
3. UPS 출력부의 서지프로텍트와 절연상태는 전혀 관계가 없습니다. 단순 서어지성만 바이패스(보호)한다는 애깁니다.
답변이 되었나요....
그럼 오늘하루도 즐겁게 보내셨길 바랍니다. 감사합니다..