ups 병렬구성에 관하여
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-02-27 00:00 조회3,572회 댓글0건관련링크
본문
>
> 반갑습니다.
> 얼마전 20kVA UPS 를 운용중 INVERTER 부의 이상으로 BY-PASS 로 절체되기는
> 했습니다만 무순단으로 절체가 되지 않아 많은 문제를 야기했습니다.
> 물론, 비상회로로 우회공급하며 상세 점검을 했지만 이상을 발견치 못했습니다. 15kVA 의 용량을 가지는 타사제품의 UPS 를 사용하지 않고 있어 이를 병렬고 구성할까 구상중에 있습니다. 이종의 UPS 를 부하측에 병렬로 구성하여 공급하고자 할때 어떤 특별한 조건이 필요하고 또 부하측에서 볼때 공급안정성은 실제로 두배로 향상됩니까?
>
안녕하세요...
일단 20KVA의 운용중에 인버터부의 이상으로 바이패스됬지만 무순단이 되지 않았다는것은 스태틱에서 문제가 있습니다.
인버터 문제 발생하여도 무순단으로 바이패스되야 하는것이 정상입니다. 상세점검을 다시 해봐야 겠네요...
그리고 기존 장비와 병렬구성하는 방법은 스텐바이방식은 가능합니다. 즉 한장비는 무부하고 나머지 장비가 운영하고 있다가 문제가 발생할 경우에는 무부하로 운영중인것으로 넘어가고 또 문제 발생하면 한전전원으로 사용되도록 하는 구성입니다.
그렇지만 마스타와 슬레이브 개념을 만들어야 되죠...또 위와 같이 스태틱이 문제가 있는 장비이면 이마저도 구성되기 어렵습니다.
인버터 고장시에도 무순단으로 바이패스 되도록 구성하는것이 기본이기때문에 반드시 스태틱을 확인해봐야 겠네요...
그럼 오늘하루도 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 반갑습니다.
> 얼마전 20kVA UPS 를 운용중 INVERTER 부의 이상으로 BY-PASS 로 절체되기는
> 했습니다만 무순단으로 절체가 되지 않아 많은 문제를 야기했습니다.
> 물론, 비상회로로 우회공급하며 상세 점검을 했지만 이상을 발견치 못했습니다. 15kVA 의 용량을 가지는 타사제품의 UPS 를 사용하지 않고 있어 이를 병렬고 구성할까 구상중에 있습니다. 이종의 UPS 를 부하측에 병렬로 구성하여 공급하고자 할때 어떤 특별한 조건이 필요하고 또 부하측에서 볼때 공급안정성은 실제로 두배로 향상됩니까?
>
안녕하세요...
일단 20KVA의 운용중에 인버터부의 이상으로 바이패스됬지만 무순단이 되지 않았다는것은 스태틱에서 문제가 있습니다.
인버터 문제 발생하여도 무순단으로 바이패스되야 하는것이 정상입니다. 상세점검을 다시 해봐야 겠네요...
그리고 기존 장비와 병렬구성하는 방법은 스텐바이방식은 가능합니다. 즉 한장비는 무부하고 나머지 장비가 운영하고 있다가 문제가 발생할 경우에는 무부하로 운영중인것으로 넘어가고 또 문제 발생하면 한전전원으로 사용되도록 하는 구성입니다.
그렇지만 마스타와 슬레이브 개념을 만들어야 되죠...또 위와 같이 스태틱이 문제가 있는 장비이면 이마저도 구성되기 어렵습니다.
인버터 고장시에도 무순단으로 바이패스 되도록 구성하는것이 기본이기때문에 반드시 스태틱을 확인해봐야 겠네요...
그럼 오늘하루도 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.