오실로스코프 이용 파형측정 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

오실로스코프 이용 파형측정

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.233.30) 작성일03-03-02 00:00 조회4,601회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요. 그동안 편안하셨는지요. 오실로스코프를 이용하여 ups의 입출력단의 파형을 보고싶은데 스코프 메뉴얼대로 해도 잘 안되네요. 상전에 프로브를 대면 스코프에서 이상한 소리만 납니다. 사무실에있는 스코프는 히타치사의 vc-6545입니다. 상전용 프로브가 따로 있는것인지 아니면 상전 측정 스코프가 따로 있는지 궁금합니다. 스코프의 입력최대전압이 400v인데 왜  측정이 안되는것일까요. 소스레버를 line위치에 셋팅하고 측정하는것이 맞는지도 궁금합니다.
>

안녕하세요...

스코프에서는 소리가 날만한것이 없는데요...각 상전원을 확인해도 되고 입력전압 허용범위가 600VAC까지는 별 문제가 없는데요... 좀 더 높은전압을 측정해도 측정가능합니다. 스코프 입력 임피이던스가 높기 때문이죠...

상전원용 프로브가 따로 있는것은 아니고 고전압용은 있습니다. 수천볼트를 측정하는 프루브죠...

소스는 라인이나 해당 챈널에 두고 하시면 될겁니다...

하지만 위의 경우에는 가장 문제가 스코프 입출력이 절연이 되지 않아 프로브의 접지클립과 입력측의 전원뉴트랄이나 접지가 공통으로 되어 있어서 상전원에 물리다가 쇼트되는 경우나 측정이 않되는 경우가 있습니다.

일례로 UPS 동작파형을 찍는다고 게이트에 스코프 접지클립을 물리다가 전원역류하여 파손되는 경우도 있습니다.

위의 경우 스코프의 입력전원용 절연트랜스를 사용해서 측정하는 방법밖에 없습니다. 현장에서는 스코프의 절연용 트랜스를 별도 가지고 다니는 경우가 있습니다.

입출력 절연용 복권트랜스에 스코프전원으로 연결한후에 다시 측정해보시기 바랍니다.

그럼 오늘 하루도 즐거운날 되시길 바랍니다.

감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.