방전종지전압에 관한 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

방전종지전압에 관한 문의

페이지 정보

작성자 streastkim (220.♡.233.30) 작성일03-03-03 00:00 조회3,801회 댓글0건

본문

안녕하세요. 항상 성의있는 답변에 감사드립니다. 이번에는 ups의 축전지 방전종지전압에 대해 여쭙겠습니다. 우선 이와관련된 우리회사에서 쓰는 ups의 사양에 대해 말씀드리겠습니다. 10kva의1.2v/50ah/184cell또는 15kva의1.2v/80ah/184cell을 사용하며 축전지 정격전압은 220v이고 최고전압은 278v이고 최저전압은 202v입니다. 그리고 니카드 배터리를 씁니다. 이때 방전종지전압은 202v인지요. 만일 방전종지전압이 202v라면 부하량에 관계없이 항상 202v인지요. 제 생각에는 부하량이 많으면 202v이상에서도 방전종지전압이 될수 있다고 생각하는데 맞는지요. 우리ups는 보통 215v-220v사이에 low batt 알람이 발생하는데 이 알람이 생기면 방전을 중단해야 하는지요. 만일 방전종지전압이하로 방전되면 어떤 현상이 발생되며 대처법은 무엇인지요. 현재 다수의 통신실에 있는 ups의 방전종지전압 도달시간을 측정하라는 지시가 떨어졌는데 제 생각에는 무리한 지시가 아닌가 싶어서 이렇게 문의드립니다. 상부에서는 최대 206v에 도달되는 시간을 측정하라 하는데 부하량이 많은 통신실에는 206v이상에서 방전종지전압이 발생할수도 있다고 생각합니다. 좀 자세하게 설명해주시면 감사하겠습니다. 좋은하루 되세요.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아