> 현재 쓰고 있는 ups가 3상 100KVA UPS를 쓰고 있습니다.
> 인버터 부하전류는 20~25A사이 입니다.
> 축전지는 12V 250AH 30개를 2조로 해서 사용하고 있는데 용량에 비해 부하가 너무 적어서
> 축전지를 12V 150AH 1조로 변경해서 쓰려고 합니다.
>
> 이렇게 변경해서 사용해도 문제없을까요?
>
안녕하세요...
배터리 30개를 병렬로 구성되어 있으면 1조로 변경해서 사용해도 좋습니다.
UPS의 종류에 따라서는 내부 배터리 용량을 설정변경하는 기능이 있을수도 있으므로
배터리 변경시에 변경하시는것이 좋습니다
정전시 정전보상시간을 산정하는 기능이므로 UPS 직접적인 제어와는 관련이 없습니다.
만약 위의 배터리 구성이 30Cell이 아니고 60cell이 필요한 시스템이면 1조로 사용하면 안됩니다.
이 경우에는 Cell수는 60개로 맞추고 용량을 줄이면 됩니다. 이를테면 80Ah-12V 60Cell를 사용하시는겁니다.
위내용으로 현재 유지보수 하는 업체에 문의하시고 진행하시기 바랍니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다