UPS 정전보상시간
페이지 정보
작성자 UPS (61.♡.189.2) 작성일16-07-29 11:04 조회2,545회 댓글0건관련링크
본문
현장 센서 및 컨버터의 UPS를 구매하고자 합니다.
현장센서 및 컨버터의 전원은 24VDC 이고 소비전력은 약 50W로 소비전력이 적습니다.
UPS에서 220V 출력을 SMPS나 Power Supply로 24VDC로 변환하여 센서나 컨버터에 공급할예정입니다.
정전보상시간을 최소 24시간은 유지할수있는 UPS로 선정하고 싶은데
축전지용량이 12V 100Ah를 사용할경우 정전보상시간 계산방법이
12V * 100Ah = 1200wh / 50wh =24시간 계산방법이 이렇게 하는게 맞나요?
24시간~48시간 전원공급가능한 UPS 모델이 있다면 추천바랍니다.