UPS 정전보상시간
페이지 정보
작성자 관리자 (203.♡.222.131) 작성일16-07-30 10:36 조회2,844회 댓글0건관련링크
본문
>
> 현장 센서 및 컨버터의 UPS를 구매하고자 합니다.
>
> 현장센서 및 컨버터의 전원은 24VDC 이고 소비전력은 약 50W로 소비전력이 적습니다.
>
> UPS에서 220V 출력을 SMPS나 Power Supply로 24VDC로 변환하여 센서나 컨버터에 공급할예정입니다.
>
> 정전보상시간을 최소 24시간은 유지할수있는 UPS로 선정하고 싶은데
>
> 축전지용량이 12V 100Ah를 사용할경우 정전보상시간 계산방법이
>
> 12V * 100Ah = 1200wh / 50wh =24시간 계산방법이 이렇게 하는게 맞나요?
>
> 24시간~48시간 전원공급가능한 UPS 모델이 있다면 추천바랍니다.
>
안녕하세요..
단순하게 배터리 정전보상시간을 계산하는 방법으로는 정확하게 산정이 되지 않습니다..
당사 홈페이지 쇼핑몰에서 smt1000등의 용량을 클릭하셔서 중간쯤에 백업시간의 그래프가 있습니다.
가로축이 소비전력이며 세로축이 정전보상시간입니다.
소비전력은 전압*전류이므로 계산하시고 대입해서 백업시간을 산정하셔서 모델을 고르시면 됩니다
더 상세한 내용이나 질문하실 내용 있으시면 이 게시판에 문의하시거나 당사로 연락하시면 답변 받으실수 있습니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
> 현장 센서 및 컨버터의 UPS를 구매하고자 합니다.
>
> 현장센서 및 컨버터의 전원은 24VDC 이고 소비전력은 약 50W로 소비전력이 적습니다.
>
> UPS에서 220V 출력을 SMPS나 Power Supply로 24VDC로 변환하여 센서나 컨버터에 공급할예정입니다.
>
> 정전보상시간을 최소 24시간은 유지할수있는 UPS로 선정하고 싶은데
>
> 축전지용량이 12V 100Ah를 사용할경우 정전보상시간 계산방법이
>
> 12V * 100Ah = 1200wh / 50wh =24시간 계산방법이 이렇게 하는게 맞나요?
>
> 24시간~48시간 전원공급가능한 UPS 모델이 있다면 추천바랍니다.
>
안녕하세요..
단순하게 배터리 정전보상시간을 계산하는 방법으로는 정확하게 산정이 되지 않습니다..
당사 홈페이지 쇼핑몰에서 smt1000등의 용량을 클릭하셔서 중간쯤에 백업시간의 그래프가 있습니다.
가로축이 소비전력이며 세로축이 정전보상시간입니다.
소비전력은 전압*전류이므로 계산하시고 대입해서 백업시간을 산정하셔서 모델을 고르시면 됩니다
더 상세한 내용이나 질문하실 내용 있으시면 이 게시판에 문의하시거나 당사로 연락하시면 답변 받으실수 있습니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다