UPS 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.208.242) 작성일16-08-25 17:28 조회3,378회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요?
>
> 시험장비에 쓸 UPS를 알아보고 있습니다.
>
> 시험 장비를 사용할 때 다른 장비들이 다운되는
> 현상이 생겨 안정적으로 운영하고 싶어 UPS를 구입하고자 합니다.
> 장비에 나와있는 Maximum watt가 2000W라고 나와 있는데
> 어떤 모델이 적절한지 알고 싶습니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요..
위내용은 시험장비를 사용할때 주변 다른 장비들이 다운되기때문에 ups를 사용하려고 하신다고 했는데
위의 경우에는 시험장비 2KW를 사용할때 전원이 부족해서 입력이 낮아져서 주변 장비들이 다운되는것 같습니다.
만약에 위의 경우라면 시험장비에 2000w의 UPS를 연결해도 주변 장비가 다운됩니다.
주변장비에도 UPS를 사용해야 되는경우입니다.
위의 경우가 아니고 단순하게 시험장비만 무정전으로 사용하시겠다면 약 3000W의 UPS를 사용하시면 됩니다
당사 좌측 APC 쇼핑몰에서 SMT3000I를 확인하시고 구입하실때 연락주시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
> 안녕하세요?
>
> 시험장비에 쓸 UPS를 알아보고 있습니다.
>
> 시험 장비를 사용할 때 다른 장비들이 다운되는
> 현상이 생겨 안정적으로 운영하고 싶어 UPS를 구입하고자 합니다.
> 장비에 나와있는 Maximum watt가 2000W라고 나와 있는데
> 어떤 모델이 적절한지 알고 싶습니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요..
위내용은 시험장비를 사용할때 주변 다른 장비들이 다운되기때문에 ups를 사용하려고 하신다고 했는데
위의 경우에는 시험장비 2KW를 사용할때 전원이 부족해서 입력이 낮아져서 주변 장비들이 다운되는것 같습니다.
만약에 위의 경우라면 시험장비에 2000w의 UPS를 연결해도 주변 장비가 다운됩니다.
주변장비에도 UPS를 사용해야 되는경우입니다.
위의 경우가 아니고 단순하게 시험장비만 무정전으로 사용하시겠다면 약 3000W의 UPS를 사용하시면 됩니다
당사 좌측 APC 쇼핑몰에서 SMT3000I를 확인하시고 구입하실때 연락주시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다