허전압인가요? > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

허전압인가요?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일03-02-04 00:00 조회3,609회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요..부장님..
> 늦게나마 새해 복 많이 받으시고
> 건강하세요..
> 이번에는 접지인데요..
> ups 입력은 델타결선이고 T상을 접지로
> 잡혀 있습니다.
> ups의 입력 트랜스는 복권으로 설계했구요.
> 소비자측에서 n상과 접지의 전위차를 없애달라고
> 해서요...그런데 트랜스를 복권으로 감아도 전위차가
> 생겨서요..제생각으로는 안생길것 같은데..
> 입력은 220이구 출력은 208입니다.ups는 입출력이 3상
> 이구요..
> 혹시 허전압은 아닌가요?
> 근데 접지와 n상을 연결 하려면 역간의 스파크가
> 일어나거든요..
> 아무쪼록 부장님의 조언을 기다리겠습니다..
>


안녕하세요... 오랜만입니다. 설은 잘 보내셨겠지요...

입력측에 델타결선하고 한상을 접지로 사용하는곳에서는 잦은 전기사고가 발생하게 됩니다.

UPS출력측에 어떤 부하가 걸리더라도 UPS입출력이 전기적인 절연이 되어야 하는것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

또 UPS내의 바이패스 트랜스도 복권으로 해야 합니다.

정전상태에서만 동작한다면 뉴트랄과 접지를 쇼트해서 사용해야 하는것이 정상입니다.(UL 기준)

UPS입력과 출력이 완전한 절연상태라면 접지와 뉴트랄을 연결해서 사용해도 됩니다만 혹시라도 출력측에 연결되어 있는 전기장비내의 접지와 한전인입부분의 절연상태가 좋지 않으면 전기사고로 유발될수가 있습니다.

위의 경우(스파크가 튀는 경우)에는 부유된 전기(허전압)으로도 약간의 스파크가 튀는 경우가 있습니다만 실제 절연상태가 불량한 제품(부품)의 원인으로 인한 스파크일수도 있으므로 정확한 답을 말씀드리기가 어렵네요....

제 경험으로는 과거에 한번 위와같은 전기설비에서 뉴트랄과 접지를 쇼트하였는데 오랜시간이 지나서 쇼트시킨 배선이 눌어 붙어있는것을 봤습니다(열로 인해...)

또 저항(와트저항)을 연결하는것도 좋지 않습니다. 나중에 저항도 타 버릴수가 있습니다.

권장하고 싶은것은 일반 MM Capacitor를 수개(약 1-5uF)정도 접지와 뉴트랄을 연결하여 부유된 전기만 바이패스하는것이 좋을것 같습니다.


그럼 항상 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com