> 제가 근무하는 회사에서 전산실에 UPS를 병렬로 설치하였는데, 한전측 정전 없이 현재 사용중인 UPS가 약 20초 동안 정전 되었고, 대기중이던 UPS는 작동에 실패하였습니다. 그 후 원래 정전되었던 UPS가 다시 저절로 살아나서 전기를 공급하기시작하였지만, 전산실 서버들은 모두 다운되었습니다.
>
> 설치회사 측에서는 현재 제품에는 이상이 없다고 하는데요....
>
> 원인확인을 위해서 어떻게 하여야 할 지 충고를 부탁 드리고, 다른 오동작 사례들을 알아볼 수 있는 site가 있으면 추천 부탁 드립니다.
>

안녕하세요..

위와 같은 UPS의 오동작에 대한 문의는 자주 접하고 있습니다. 이틀후에는 직접UPS오동작에 대한 자료와 설명하러 지방을 내려가야 하는 약속도 있습니다.

주위 환경등을 정확히 알지 못하는 상태에서 UPS의 오동작인지 아니면 주위환경에 의한 전원차단인지는 파악이 되지 않습니다만 UPS가 오동작할수 있는 경우에 대해 가상적인 결함을 기준으로 말씀드리겠습니다.

현장을 가서 원인파악을 해보면 현장출력측의 문제가 약 60%(원인제공 포함)정도,나머지 UPS자체 결함이 약30%, 운영방식을 몰라 사고나는 경우가 10%정도입니다.- 30% 내의 가능성에 대한 내용을 말씀드리므로 참고하시기 바랍니다.

첫째 병렬운전인 경우로 인한 출력차단 되는 경우가 있습니다.(부하 50%분담형 병렬) 둘중에 한대가 자체적인 결함등으로 인해서 나머지 정상적인 UPS의 출력측에 단락등을 유도하여 둘다 꺼지는 경웁니다.

용량이 100KVA이상되는 외제품에서 그런 문제 발생했다는 애기를 전해들은적이 있으며 고장수리후에 직접 장비를 봤으나 외형상으로는 모르겠더군요..ㅡㅡ;;

결론은 둘중 한대가 어떤 원인으로 인해 출력측이 파손되면서 나머지 하나에 전기적인 쇼크를 주었다는 것입니다.

그것외에는 결론이 나지 않은 상태이며......-(스텐바이-Standby 방식)에서는 해당사항 없음

둘째는 병렬운전보다는 UPS자체의 동작방식으로 인한 문제도 있을수 있습니다. 일부 외제품의 소형UPS에 많지만 배터리 수명이 다되었을때에 한전으로 바이패스 하지 않고(바이패스 라인자체가 없음) 그냥 꺼지는 제품도 있습니다.

전기가 들어와서 리셋하면 다시 정상적으로 들어오는 경웁니다. 배터리 갈면 정상으로 돌아오지만 별 관심을 쓰지 않으면 수시로 고장증상을 보일수 있는 장비입니다.

셋째도 UPS 동작방식에 의한 내용입니다. 최근 콘트롤 하는 중요한 부분에 병렬분담형 UPS등을 포함하여 프로그램으로 CPU 사용하는 장비들이 많이 보급되고 있습니다.

CPU 전원이 5VDC이고 최근에는 3.3VDC도 많이 있습니다. UPS의 메인 인버터 모듈에서 방사되는 노이즈(PWM화 시키며 IGBT 구동하는 노이즈와 60Hz 리플,고조파등)의 Peak치는 3-10V가 넘는경우도 있습니다.

CPU가 모든것을 콘트롤하는데 외부 노이즈가 CPU전원자체에 혼입되는 경우나 출력 콘트롤 하는 파형에 직접적인 영향을 준다면....

메인부의 IGBT 파손이 되거나 가끔 위의 경우처럼 완전히 스톱되고 다시 혼자 살아나 시치미 뚝 떼는 CPU도 있을겁니다.

실제 국영기업의 전산실에 사용되는 국내의 유명한 UPS가 그런방식인데 가끔 혼자서 죽었다 살아나는 경우가 있었습니다.(수초정도...: 일년에 두세번)

현장가면 아무리 확인해도 이상없고... 완전히 정상입니다. 정전시켜봐도 이상없고....UPS는 극히 정상이지만 그 옆에서 점검하고 있는 저와 전산담당대리는 머리에 연기나는 현장이었습니다.

결국은 바꿨죠.....아나로그 방식의 국내UPS로... 튼튼하게 만들어서 그것처럼 얍상하진 않치만 ... 튼튼한 놈으로 바꿔서 지금까지 잘 쓸겁니다.-7년전 애깁니다.

넷째는 과부하상태였거나 과부하 동작으로 오동작하는 경웁니다. 일부 UPS가 바이패스 라인이 없기 때문에 과부하동작을 하면 출력이 꺼지게 됩니다.

부하가 해제되면 혼자 살아나는 경우가 있으며(주로 120% 부하) 폴트(Fault)동작을 하여 외부에서 리셋시키지 않으면 살지 않는 경우도 있습니다(주로 150%부하 이상)

이상 제가 생각나는 것으로만 말씀 드렸습니다. 다른 자료도 준비중에 있기때문에(오동작에 대한 브리핑 자료준비를 해야 됩니다) 나중에 홈페이지에 올릴예정이므로 다시한번 방문하시면 상세한 자료를 보실수 있을겁니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.