> 대단히 감사합니다. 많은 도움이 되었고, 준비하신다는 자료를 빨리 볼 수 있게 되기를 기대하겠습니다.
> 한가지만 추가 질문 드리겠습니다.
>
> 말씀 내용 중
> 현장출력측 문제가 60% -- 에서 현장출력측 문제라는 것이 어떤 것인지요? 간단히 예를 들어주시면 대단히 고맙겠습니다.
>
> 좋은 하루 되시고, 발전하는 홈페이지가 되기를 기원 합니다.
>

안녕하세요....

현장 출력측 문제를 간단하게 나열하겠습니다.

- UPS 출력측에서 콘센트 작업하다가 순간 쇼트된 경우..스파크만 일어나고 다른것은 정상임(순간적으로 출력전압 다운되고 다시 회복함:현장에서 그런일 없다고 하면 거의 확인못함)

- UPS 출력차단기쪽에서 작업자가 작업하다가 엉덩이 부분에서 걸려 차단됨(순간적으로 다시올리는 경우가 많음)

- 바이패스 해본다고 잘 돌아가는 UPS 전면에서 스위치 눌러봄(일부UPS는 바이패스 되지 않고 꺼지는 경우도 있음:옛날 후지 UPS등)

- 출력측에 뉴트랄과 핫라인이 연결되지 않고 핫라인과 접지를 사용하고 있었음(누전 차단기가 없는 경우 잘 사용하는 경우도 있음)

- 1KVA UPS출력 콘센트에 다리부분이 추워서 1KW 히타를 꼽아서 사용함

- 1KVA UPS출력 콘센트를 멀티콘센트로 부분연결해서 냉장고의 전원으로 사용되는 경우(냉장고 모타가 돌아갈때만 삐 소리나거나 꺼졌다가 다시 살아남)

- 0.75KVA UPS 출력측에 21인치 모니터(주로 구형제품)를 켜자마자 UPS 휴즈 나가거나 삐삐 하고 울림

- 전산실 공사중에 UPS가 납품된경우(배터리만 연결되고 설치되지 않은경우) 출력측에서 가배선으로 인테리어작업자의 드릴과 전기톱을 연결해서 사용하다가 터진 경우

- UPS 납품 전문가가 아니고 일반 이삿짐 회사에서 옮기다가 내부 트랜스나 외함등이 주져앉는 경우

- 소용량등을 옮기다가 내부 배터리가 엎어져서 내부 쇼트가 되어 불날뻔 한 경우

등등입니다.... 웃기려고 하는것이 아니고 다 실제 상황입니다.....

- 필독!!! 더 황당한 것은 고장나서 배터리로 사용되지 않고 그냥 바이패스상태(UPS 기능하지 못함)로 사용하면서 UPS 이상없이 잘 사용하고 있다고 그 회사 제품만 고집하는 업체도 있습니다.---- 증상은 소리가 없고 열도 안나고 없는듯하면서도 전기가 한번도 나가지 않습니다 - 한전전원이 좋은거죠