UPS의 사용용량에 대해서

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일03-02-12 00:00 조회3,352회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요?  꾸벅...
>
> 다름이 아니라요...  UPS 용량에 대비한 사용가능용량이라는 것이
> 궁금해서요...
>
> UPS는 100KVA, 200KVA인데... UPS 업체에서는 각 용량의 60% 이상 쓰면
> 장비에 무리가 간다고 하는데... 이해가 안가요... ㅜㅜ;
> 그래서 100KVA UPS도 60KVA 이하로 쓰고, 200KVA UPS도 120KVA밖에
> 쓰지 못하고 있는데... 부장님은 어떻게 생각하세요...?
>
> 지난 번에는 장애 때문에 수리하고 재기동하려다가 부하율을 제품용량의
> 50% 이하까지 내려야 안전하게 기동이 된다고 해서... 윗 분들에게
> 욕 먹어가면서 UPS 부하를 줄인 적도 있답니다...
>
> A/S오시는 분들이 어떤 장비는 제품 용량의 70%까지도 사용이 가능하다고
> 하고...마치 신기술이 적용되어 엄청 개선된 듯이 들렸답니다...
> 제가 듣기론 APC사의 델타변환 방식(APC 특허라고 하더군요)의 UPS는
> 제품용량의 100%가까이 쓸수있다고 하던데...
>
> 이러한 60%...70%...란 말의 근거는 무엇인지요?  만약 잘못된 것이라면
> 제조사에 어떻게 요구해야 할까요?    답변주시면 감사하겠습니다...

안녕하세요....

UPS 용량과 사용가능 용량은 같은겁니다. 100KVA의 UPS라면 100KVA용량을 사용할수 있습니다. 출고전 전기적시험도 100KVA의 부하를 걸고 8시간을 시험하고 온도기록하여 포화(더이상 올라가지 않는점)상태를 확인합니다.

중요한것은 UPS라는 전기장비의 특성상 풀부하로 사용할경우에는 내구성이 떨어진다는 겁니다.

가전제품이나 텔레비젼등도 수년동안 계속 틀어놓으면 몇년 사용하지 않고 고장나지만 UPS는 수년동안 틀어놔야 되는 전기장비입니다. 무부하로도 그렇지만 최대부하로 틀어져야 하는것이 UPS가 됩니다.

물론 수년동안 최대부하로 이상없이 사용하도록 설계되어 있습니다만 현장에서 설치하여 부하를 확인하는 방법에도 문제가 있습니다.

측정당시에 부하가 최대 부하가 아니란 애깁니다. 출력에 연결된 장비들이 동시에 최대부하가 될수도 있다는것이고 이것이 내구성을 떨어뜨리는 원인이 될수도 있습니다.

또 외제도 마찬가지이지만 수년동안 80%이상 운영하는 장비는 내부 트랜스등이나 방열팬등이 다른것에 비해 소음이 상당히 커지거나 수명이 단축되는 경우가 많습니다.

결론은 100%부하로 사용되도록 설계되고 그렇게 사용하는것 자체는 문제가 없습니다만 그런상태로 수년동안 사용하게 되면 반드시 내구성이나 신뢰성,내부 열화등이 빨리 진척되고 고장발생 빈도가 그만큼 높게 됩니다.

외제도 마찬가지 입니다.외국의 특정업체나 국내신뢰성 있는 제품도 최대부하로 사용하는것은 전혀 문제없습니다만 수년동안 처음상태의 품질을 유지하면서 전기를 공급하는데는 한계가 있기 마련입니다.

물론 UPS의 동작방식에도 최대부하사용의 부담은 줄일수 있겠지만 제가 델타 변환방식에 대한 내용을 잘 모르겠네요...혹시라도 델타변환에 대한 기술적인 자료 있으신분은 저에게 보내주시면 한번 검토해서 자료로 올려드리겠습니다.

날씨가 춥습니다. 하시는일 잘되시길 바랍니다. 감사합니다.

>