안녕하세요. 어제 글올린 놈입니다. 좋은글 올려주셔서 대단히 고맙습니다. 선생님 글을 참조로 다른역사의 화상전송설비를 오늘 점검했습니다. 그 역사는 UPS에는 전혀 문제가 없고 통신사령이나 사무실내 TMN 감시탁에서 원격으로 OFF후 ON시 UPS에서 온 전원이 직결된 화상설비 랙내 MAIN ELB가 트립되는 현상입니다. 일단 N과 G는 분리되어 있습니다. 주 접지반에서 온 접지선이 ELB 접지단자에 연결되있지 안고 랙 섀시에 연결되 있어서 ELB 접지단에 연결하고 뉴트럴과 페이즈가 서로 바뀌어 연결되 있어서 다시 연결했습니다. 그 후 몇번 OFF/ON 시험결과 브레카가 떨어지지 안았습니다. 열차 운행중이라 3번 정도 시험 했는데 조치가 된것인지 궁금합니다. 만약 조치가 된거라면 그 이유를 알고싶습니다. 그리고 G와 P간 전압을 측정하니 약 170V가 나오는데 만일 G와 N을 측정하면 얼마의 전압이 측정되는지 궁금합니다. 저항치도 궁금하고요. 참고로 접지전류는 0.4A이고 N상의 전류는 2.7A이고 P상의 전류는 3.1A입니다. 트립 안될때 OFF후 ON시 3.4A까지 상승 했다가 2.7A로 되는데 트립되는 ELB의 CUT OUT 전류는 20A/30mA입니다. 배선의 오결선으로 이런 장애가 발생될 수 있는지요. 몇몇 역사에도 이런 장애가 있습니다. 바쁘실텐데 조언 부탁드립니다.